在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。
akwang
akwang Lv.2
2008年11月12日 13:53:36
来自于中央空调
只看楼主

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室 外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.

[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
免费打赏
xl0826
2009年01月16日 14:54:55
82楼
精密空调是可以全年制冷的,而且还有冬季利用室外天然冷源的机型。

如果非要冷冻机在低温下制冷那么维持冷凝器高压的高压调节阀是少不了的,维持储液器和蒸发器之间的差压调节阀也是少不了的。
回复
caiyjun
2009年01月16日 15:30:01
83楼
我做过类似的,也是全年要求制冷,冬季室外气温到零下5度左右,采用的是恒温恒湿机 室外机加了压力控制开关,调节蒸发器转速。不过还是会跳低压,湿度不好控 老是加不上来,期待达人解答
回复
wq555wq
2009年01月21日 22:02:19
84楼
我知道楼主是什么意思了~你是搞洁净的是吧,新风集中处理过的吧,送入的新风冷负荷满足不了室内的散热是吧,
在机组上再加一组膨胀盘管,冬季使用你看可以不~
回复
wuyongmeng
2009年01月30日 08:35:01
85楼
主要是怎样选择制冷剂,一般选择是低温型制冷剂,然后是压缩机的选择,最后是其它辅助设备,冷冻油,管子等
回复
paul-1230
2009年02月03日 16:24:52
86楼
有些人连LZ的问题都没看明白就开始忽悠了,你直接用大金的邮电柜机不就可以了,-20度制冷没问题,温度湿度控制功能都有!
回复
lizhen0220
2009年02月06日 16:22:27
87楼
1)用地源水源空调
2)用喷射式制冷
3)引用室外新风
4)半导体制冷
5)风冷热泵空调(有一些厂家厂)
回复
lytliangyantao
2009年02月07日 11:47:59
88楼
对新风做温湿度处理不就可以了吗?加湿可在室内控制。
回复
ihrqc122012
2009年02月07日 22:10:57
89楼
我估计你这是机房,我不知你夏天是怎么处理的。这个问题我在处理通信移动基站时遇到过,冬天你可以引入室外空气,不过要考虑一下除湿问题,如果空气品质要求不高自己改装都可以的

[ 本帖最后由 ihrqc122012 于 2009-2-7 22:16 编辑 ]
回复
zlienfon
2009年02月08日 13:03:36
90楼
这个问题挂在头条那么久,如同扯淡。即便真的要用制冷压缩机组,不选用普通空调用机组即可。生产厂都能做这点事。建议尽快移走此帖。
回复
santangvan
2009年02月09日 16:02:01
91楼
如果是氟制冷,主要是维持一的冷凝压力,通常的做法是加冷凝压力调节阀及室外风要采用调速器控制,相应的储液器加大,这种处理方式在沈阳使用过,有几年了都没问题
回复

相关推荐

APP内打开