PKPM如何处理三排钢筋
zhangivan
zhangivan Lv.2
2008年11月12日 14:11:01
来自于PKPM
只看楼主

在做一个工程时由于PKPM计算所得的钢筋面积很大,出现需要排三排的情况,采用pkpm软件自动生成也是三排,但是在计算中三排和一排其受力中心点还是很不同的,不知道PKPM这样的结果是否合理

在做一个工程时由于PKPM计算所得的钢筋面积很大,出现需要排三排的情况,采用pkpm软件自动生成也是三排,但是在计算中三排和一排其受力中心点还是很不同的,不知道PKPM这样的结果是否合理
免费打赏
zhangyun
2008年11月24日 15:15:53
2楼
加宽梁,或者加大钢筋直径吧,不管是从施工还是受力,三排钢筋都不是很合适!~~
回复
usarmy
2008年11月24日 16:45:42
3楼
三排尽量少用!
首先是PKPM计算不准,
再是施工不方便,
三是钢筋利用率不高
回复