有人知道当管路尺寸,走向设计好后 实际的流量怎么样分配
有人知道当管路尺寸,走向设计好后 实际的流量怎么样分配
12楼
管路设计好后 实际的流量怎么分配,如果设计好,按按"管道阻力与泵的特性曲线的交点决定的"流量分配
上面所说的管道阻力是指什么呢? 指的每一个环路的阻力吗?
回复
13楼
上面所说的管道阻力是指什么呢? 是整个系统的阻力.这系统的形式有关!
回复
14楼
上面所说的管道阻力是指什么呢? 是整个系统的阻力.这系统的形式有关
那你怎么能得出每一个末端的流量呢?你只能得出最不利环路的末端流量啊 。
回复
15楼
建议你到工地上泡个半年,你就明白怎么分配了 ,呆在办公室设计的呆子们
回复
16楼
楼上哎= =b怎么说你好呢,也不是每个工地都是实实在在做事的,去工地上多数学到的是陋习,有些一辈子也调不平衡的工程,这也不是希奇事了.
对于楼主的问题,不晓得你们以前流体力学有没有做过实验?特别是关于同程系统和异程系统的末端流量调节的实验.你还记得那时候是怎么搞的么?所谓的"老师傅"实际也就是这么调的,这个阀关一点,那个阀关一点而已.
回复
17楼
"那你怎么能得出每一个末端的流量呢?你只能得出最不利环路的末端流量啊 。"这是不对的!对于设计好的管路!各末端的流量是能够计算得出的!但系统不同,对于变流量系统,每个末端的流量是不同的!有变化!
回复
18楼
这个问题很大
但是也是很多人想搞清楚,却老是搞不清楚的。
有条件到工地上去测测,应该能明白个7、8成了
回复
19楼
怎么没人好好看看规范呀,,《实用供热空调设计规范》p815
回复
20楼
:time: :time: :time: :time:
回复
21楼
去工地才能学到经验
呆在办公室设计出来的东西太苍白了
回复