是,末端配电是不允许跨越防火分区的
回复
3楼
普通照明配电箱是不是也需要一个防火分区一个箱子呢?
回复
4楼
请问这位兄弟在作点式高层住宅时是怎么处理的,要知道每层一个防火分区,一个分区估计就10个灯左右,难道也是一层一个双切箱?
回复
5楼
楼上说的有道理
不可能一层设一个吧
回复
6楼
住宅除外吧
公建好像是一层的以及照明配电箱不能上下跨越吧
回复
7楼
<高层民用建筑设计防火规范>
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
高层民用建筑设计防火规范>
回复
8楼
不懂,刚做了一个六层的宾馆,审图的要求每层设置一个应急照明切换箱。但这个也太浪费了把,每层就一路应急照明箱啊!我原来是在一层设立了一个专门的ALE应急照明切换箱的:'(
回复
9楼
注意,这里指的是消防设备,不是消防负荷
回复
10楼
要靠你的室外消防用水量来确定是几级的负荷,如果室外消防用水量小于25L/S,那么消防负荷属于三级负荷,三级应急照明负荷的话一般是不要求的
回复
11楼
应急照明配电箱的设计可以参考JGJ16-2008里面讲道的嘛,分情况的,不一定每层设置应急照明配电箱的!