立干管和水平干管的比摩阻
mengxianfad
2008年11月13日 10:55:22
来自于中央空调
只看楼主

立干管和水平干管的比摩阻通常取多少啊

立干管和水平干管的比摩阻通常取多少啊
免费打赏
qingdaoxiaomen8
2008年11月13日 11:07:55
2楼
100-300:P :P :P :P
回复
mengxianfad
2008年11月13日 12:00:10
3楼
立干管和水平干管没有区别吗? 都是在100-300之间吗 我说的是冷冻水
回复
qingdaoxiaomen8
2008年11月14日 15:01:11
4楼
我知道你说的是冷冻水,其实立管和水平干管按照100-300算是比较安全的!关于区别的话,我想是没有多少区别,都是送回水的必经管路。
采用同程的话,可以取的大点,不是同程的话取小点。自己把握
回复
mengxianfad
2008年11月17日 10:25:22
5楼
隔了个周末没看 多谢了