小高层飘窗梁高的问题讨论,现在建筑定的飘窗的窗间墙墙高为600mm,不想再增加窗间墙的高度。这样的话只有将飘窗连梁高度定为600mm高,才能满足建筑的上下楼层防火距离1200mm。现在问题出现在:1。如果将梁高定为400,那200做成素混凝土,人为地考虑为附加荷载加点构造钢筋,这样的模型与实际不符。因为施工时梁截面没有变,还是600高。2。如果将梁高定为600,这样的话梁配筋很大,纵筋和箍筋的直径会增加一个或两个级别。这样的话含钢量一下子会增加很大。
偶现在郁闷的很,有哪位高手遇到过这样的情况或有什么高见,请指教。
2楼
欢迎大家来讨论
回复
3楼
怎么没人来讨论呢?欢迎大家来
回复
4楼
宜按照600高做。飘窗对梁有扭矩,将梁做高,对传力有利。对施工也方便。至于含钢量,并没有提高多少,本来配筋就不会大。
回复
5楼
按600高做的话,楼的整体刚度会很大的。这样好致使整楼的地震力会很大的,这样的梁的配筋就会很大的
回复
6楼
最好按400做,400跟600差别很大的,可以按女儿墙构造施工,高出200与两端抗震墙断开,
回复
7楼
我也遇到过这类问题呀,现在不知还有什么好的方法来解决
回复
8楼
我觉得飘窗一般窗洞都比较大,所以600的连梁高度应该适宜吧.我建议这种做法.
:)
回复
9楼
按600不算高啦,我做的一个是按反梁1050高算的
回复
10楼
按600高做的话,楼的整体刚度会很大的。这样好致使整楼的地震力会很大的,这样的梁的配筋就会很大的
回复
11楼
这种梁还是做成400的好,剩下的200用构造配筋即可
回复