小高层飘窗梁高的问题讨论,高手请进
leon_xdj
leon_xdj Lv.3
2008年11月13日 13:16:23
只看楼主

小高层飘窗梁高的问题讨论,现在建筑定的飘窗的窗间墙墙高为600mm,不想再增加窗间墙的高度。这样的话只有将飘窗连梁高度定为600mm高,才能满足建筑的上下楼层防火距离1200mm。现在问题出现在:1。如果将梁高定为400,那200做成素混凝土,人为地考虑为附加荷载加点构造钢筋,这样的模型与实际不符。因为施工时梁截面没有变,还是600高。2。如果将梁高定为600,这样的话梁配筋很大,纵筋和箍筋的直径会增加一个或两个级别。这样的话含钢量一下子会增加很大。

偶现在郁闷的很,有哪位高手遇到过这样的情况或有什么高见,请指教。
免费打赏
cooltizuqiu
2010年05月20日 15:43:22
12楼
用不了去这样扣钢筋 吧
回复
jixiaoming
2010年05月22日 23:20:18
13楼
我觉得还是400好。
回复
yyvincent
2011年04月29日 12:52:52
14楼
wo 都不知道反梁式什么
回复
datuhe
2011年05月01日 15:13:48
15楼
按600高做的话,楼的整体刚度会很大的。这样好致使整楼的地震力会很大的,这样的梁的配筋就会很大的
回复
jene.1
2011年05月01日 19:37:06
16楼
按600高做,再加斜筋等满足构造要求。钢筋一般较大的。
回复
zpjzpj628
2014年08月25日 14:11:17
17楼
不超筋的话,个人认为还是做600,比第一条符合实际情况(虽然这种下挂节点我们都是不计入模型的,你的第一种说法是不对的),节点那里配筋也比较简单,施工也比较方便,飘窗那里上下都挑出东西,还是梁做大些吧,抗扭好一些,甲方有要求就做400了,