请教二次泵系统中连通管上是否需加压差控制阀?
jiajing2005
2008年11月14日 13:41:48
来自于中央空调
只看楼主

最近做的一个三次泵变流量系统,冷冻机与二次侧通过分集水器隔开,二次侧与三次侧也是通过分集水器分界的,本人理解为两个分集水器之间都不需要加压差控制阀,因为一次侧本身为定流量,而二、三次侧都为根据供回压差控制水泵变速,就算负荷小时流量小但不会像一次泵系统那样对主机有影响。不知本人理解对不对?有哪位高手来说下自己的看法啊

最近做的一个三次泵变流量系统,冷冻机与二次侧通过分集水器隔开,二次侧与三次侧也是通过分集水器分界的,本人理解为两个分集水器之间都不需要加压差控制阀,因为一次侧本身为定流量,而二、三次侧都为根据供回压差控制水泵变速,就算负荷小时流量小但不会像一次泵系统那样对主机有影响。不知本人理解对不对?有哪位高手来说下自己的看法啊
免费打赏
simpleseven
2008年11月14日 15:33:22
2楼
1次泵肯定得加,如果你的这些二次3次泵都是用来提升压力的话,我觉得最好要加,水泵变频范围在50%是最低的限度了,一般75%好像是最佳的吧,当你的末端负荷很低的时候,即使水量变成50%了,温差还是有可能到2.5的话,旁通是要增加的,一般来说冷水机组蒸发器冷量厂家标称不能低于70%同时不建议温差低于3度,出于以上原因,我觉得还是要加,如果二次泵只是为了混水的话 就不用了
回复
kingchaowei
2010年04月02日 16:38:53
3楼
个人觉得好像没必要吧
回复

相关推荐

APP内打开