现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?
[
本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
32楼
可以啦。G101中有明确说明的。
回复
33楼
可以的。
只要满足锚固长度,这个在做设计时,并没有一定要拉通的。
你说要依据的话,板筋下料时就有分离式配筋。
我觉得你还要考虑二个问题:能拉通时不拉通的话,1、在支座处断开的话,下料长度会增加;2、钢筋加工会更浪费时间。
回复
34楼
呵呵,从理论上来讲,版面筋是可以断开的, 不一定要通常配置的。但是好像据我所知也是不能在支座处断的,应该在1/3跨处断吧。另外,从我的理解中,板面钢筋在梁处就是起的负弯矩钢筋的作用吧。
如果楼主是设计单位的,可以修改,符合规范要求即可,不是一定要联通。如果楼主是施工单位的,那首先通长配筋有利于施工简便,没必要去改。其次,修改也需要设计确认,才能修改施工的。
回复
35楼
可以
回复
36楼
面筋最好不在支座断开。学习过结构的都知道,支座副弯矩主要要靠版面支座处的钢筋来分担,在支座处断开不太好,还是贯通的好。
回复
37楼
现浇板的面筋双向通长应尽可能满足,除非像厕所,错层等处楼板一般因有高差而无法拉通
回复
38楼
楼主的意思是硬要把在跨中能进行连接的板面筋做成在支座处锚固!这样又不省钢筋,何必呢!:lol
回复
39楼
求教;单层板上口负筋重叠部分的做法
回复
40楼
在看看学习学习
回复
41楼
我认为是可以的除非设计已规定必须把街头设置在跨中位置搭接
回复