现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]

现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?

[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]
免费打赏
bugband
2010年05月18日 08:41:58
42楼
断开加上锚固 也省不了什么材料
回复
wwff04
2010年05月18日 10:35:46
43楼



楼上的理解有一定问题的。并不是说板面负弯矩钢筋一定是一段一段的。目前现场施工时,大多是板面通长双向配筋,其中可以代替负弯矩钢筋受力。这就可以解释了,作为负弯矩钢筋的板面通长钢筋,是可以在梁支座处断开的。当然,不能锚固到梁里(边跨除外),需要在大概1/3板跨处断开,以满足受力要求。
另外,楼主说的这个问题,还要看你是哪一方。如果是施工单位,则需要通过设计同意后,才可以断开通长钢筋。其实,断开来讲,并不好,一方面,施工麻烦,不如通长配筋施工方便。但是相对来讲也比较浪费钢筋。孰优孰劣,请楼主自己考虑。:)