急!求教高压电缆绝缘不良的问题?
lglyl123
lglyl123 Lv.2
2008年11月16日 09:36:46
只看楼主

我厂有一条6KV电动机高压电缆,长度约为280米,摇测电缆时,发现电缆C相对地绝缘为1兆欧,其余两相对地、相间均正常,电缆巡视没有发现异常 ,用电缆故障测试仪测试也没有找出故障点(测过,它提示故障点离高压柜12米左右,锯掉30米左右还是没有排除)电缆头已剥皮查看过无异常,求教各位,有没有别的办法找出故障点?

我厂有一条6KV电动机高压电缆,长度约为280米,摇测电缆时,发现电缆C相对地绝缘为1兆欧,其余两相对地、相间均正常,电缆巡视没有发现异常 ,用电缆故障测试仪测试也没有找出故障点(测过,它提示故障点离高压柜12米左右,锯掉30米左右还是没有排除)电缆头已剥皮查看过无异常,求教各位,有没有别的办法找出故障点?
免费打赏
dljeth
2008年11月16日 10:54:37
2楼
一兆欧有点大啊,并不算可靠接地,这样的接地阻值,电缆故障测试仪不一定能准确。
你可以参照高压试验相关书籍资料,做一个接地点烧蚀试验,就是给电缆C相打脉冲,用球隙慢慢的放电,慢慢的把这个电缆的C相对地绝缘从1兆欧烧到几千欧。这时再测应该更准确。
回复
cofferyang
2008年11月16日 10:58:35
3楼
不知你有直流高压设备没有?你这条电缆是高阻故障,电缆长度较短,一般电缆故障测试仪难以测准的。可以用一个直流高压发生器通过放电间隙在C相与地之间加压,通过间隙放电后,直接在电缆路径上听放电声查找故障点。
回复
dljeth
2008年11月16日 13:26:02
4楼
楼上,靠耳朵听来找电缆故障点几乎不可行,很难呢。这种高阻故障想烧成低阻故障是不太容易的,即便要烧,也不能用直流高压设备来烧,它功率太小,应该用容量大一点的交流试验变加硅堆来烧。
回复
lingxuct
2008年11月16日 13:27:46
5楼
楼主可能不理解2、3楼说的方法,就是用直流泄漏试验用的试变,做直流泄漏试验,在刚打穿时,保持试变电压,测听放电声音的方法找击穿点。

前面用过的方法有点太相信“电缆故障测试仪”了,白白锯断电缆。
首先分析电缆接地故障是怎么发现的,故障时的电流有多大,系统电容电流有多大,线路阻抗有多大,综合起来分析,大致可以分析出电缆故障位置。
一般无损伤的电缆不会在中间发生击穿,总是外部机械损伤或中间头做得不够规范,密封不好,加接在高处的接头进水等原因。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-16 13:30 编辑 ]
回复
gdyy27
2009年05月08日 06:46:30
6楼
我们也发生过高压电缆一相绝缘低问题,做直流耐压时,被打穿,绝缘变为0,后来又做,居然可以升上去,绝缘也上去了,真是奇怪,不知道还能不能用啊???
请高手解答!!!!!!!!!!
回复