双头应急灯的工作原理是怎么样的
dzl81
dzl81 Lv.3
2008年11月16日 16:29:11
来自于照明工程
只看楼主

双头应急灯的工作原理是怎么样的?是不是只有断点时才由蓄电池点亮?如果我前端是用柴油机和低压屏两路互投的,那不就点不亮了吗有没有和一般疏散灯相同的双头应急灯,可以接成平时不亮,应急时亮,或平时应急时多亮请各位大虾指教

双头应急灯的工作原理是怎么样的?
是不是只有断点时才由蓄电池点亮?
如果我前端是用柴油机和低压屏两路互投的,那不就点不亮了吗
有没有和一般疏散灯相同的双头应急灯,可以接成平时不亮,应急时亮,或平时应急时多亮
请各位大虾指教
免费打赏
zangjian901
2008年11月16日 17:33:27
2楼
应急灯本就是断电后工作的
如果楼主说的断电后由柴油机继续供电,那应急灯还有什么作用,不亮就不亮呗
回复
dzl81
2008年11月16日 17:57:38
3楼
问题是没有其他备用照明灯具啊
只有疏散指示灯和双头灯
回复
dzl81
2008年11月17日 11:50:07
4楼
怎么没人回答啊
回复
e-xiaobanna
2009年01月04日 17:04:18
5楼
你如果前端是应急母线段的,但是你的发电机要15秒才启动,那么你15秒的时间内还有灯具亮吗?
还有,就是你的双头应急灯,他在这里可以作为一个过渡照明.我们常常把双头灯强启,就是要他在没有电和火警的时候都亮,这样更能满足要求,而且不用其他灯具作为消防灯具了,这样也减少造价.
回复
zxq19840806
2009年01月15日 20:51:12
6楼
本人也认为在柴电送电后,双头灯会继续充电这点不合理,那时可能消防报警,而且已经切非了,其他照明回路都没电,而双头灯还在那里睡大觉。
回复
xiangfeideyanzi
2013年02月01日 09:47:54
7楼
一直弄不明白,如果是双电源供电,而且应急灯也带电池,在起火时,应急灯能亮吗?有人说应急灯具有强启功能,当起火时,切非消防电,即使备用回路有电,应急灯也能亮。也有人说此时应急灯不能亮,如果要亮就必须把双电源切断,请问高手到底应急灯有没有强启的功能
回复
wangyu4753748
2013年02月19日 15:51:37
8楼
我认为应急灯没有强起功能,只是没电了就用蓄电池供电了,供应急灯的配电箱非消防断电后,应急灯投入实用
回复
bu1193510501
2013年02月20日 09:11:58
9楼
不是很理解
回复
sjh5382285
2013年02月23日 21:13:09
10楼
没有市电,再由电池供电,就是这个理。所谓强启是否就是在正常情况下,按试验按钮模拟停市电,看灯具能否亮而已?
回复
wangjibo2007
2013年03月15日 16:57:51
11楼
柴油发电机需要一个比较长的启动时间,在这段时间内应急照明灯内的电池放电,维持照明。疏散指示灯也一样