请教:因泵组选型大小不宜造成欠流量该如何解决!
ashen821
ashen821 Lv.2
2008年11月17日 08:35:35
来自于中央空调
只看楼主

两台主机因泵组选型功率大小不同导致400万机组欠流量 设备 功率 扬程 流量 数量 空调主机1 冷水泵 55kw  32米 360 m3/h   2台 冷却水泵 45kw 17米 625 m3/h  2台 空调主机2 冷水泵 30kw  28米 300 m3/h  2台 冷却水泵 30kw  16米 510 m3/h 2台 实际使用中,500万单独开的时候,冷水流量734 m3/h ,400万单独开的时候,冷水流量572 m3/h,而两台主机同时开的时候会导致400万的主机冷水欠流量(300m3/h左右的流量 )靶流闪的情况。

两台主机因泵组选型功率大小不同导致400万机组欠流量
设备 功率 扬程 流量 数量
空调主机1 冷水泵 55kw  32米 360 m3/h   2台

冷却水泵 45kw 17米 625 m3/h  2台

空调主机2 冷水泵 30kw  28米 300 m3/h  2台

冷却水泵 30kw  16米 510 m3/h 2台

实际使用中,500万单独开的时候,冷水流量734 m3/h ,400万单独开的时候,冷水流量572 m3/h,而两台主机同时开的时候会导致400万的主机冷水欠流量(300m3/h左右的流量 )靶流闪的情况。


请教该如何解决!???谢谢
免费打赏
f_jg2003
2008年11月17日 09:12:15
2楼
是否能够关小大泵出口阀门?
回复
vf_19s
2008年11月17日 09:40:17
3楼
看起来是扬程选大了的样子= =b阀门调下来吧...话说这设计实在是...
By the way,数据后面请加单位。。。虽然偶知道这是两台不同大小的主机。。。
回复
ashen821
2008年11月17日 10:48:24
4楼
是 2台 溴冷机
大的500万大卡 小的400万大卡
回复
forposition
2008年11月17日 10:48:34
5楼
我在设计中遇到过同样的问题。海淀区某栋办公楼,两台主机,一大一小,水阻不一。
最初想的很好,部分负荷的时候开一台小的,然后开一台大的,最后全开。实际运行是
单开任意一台,水泵都超流量,差点烧电机;
两台全开流量不平衡。
解决办法是:让水泵跟主机串联,泵的出口加装电动开关阀、定流量阀(压力无关型)。目前国内定流量阀厂家已经有几家成熟了,可以采用。
这样,不管单开还是双开,系统都是平衡的。
还有一个解决办法:让水泵跟主机串联,然后在连接到集分水器上调节平衡。只能调节双开的时候的平衡。单开依然超流量运行,只要在电机不烧毁的范围内就可以。
回复