我是新手,请问大家地下层的排烟送风机是不是只有在发生火灾是启动?做负荷计算时是否考虑?

我是新手,请问大家地下层的排烟送风机是不是只有在发生火灾是启动?做负荷计算时是否考虑?
免费打赏
城市边缘
2005年03月31日 09:12:11
2楼
问问空调,是否设置纯粹的排烟风机,如果是,就是消防负荷,但是现在一般都兼做平时排风,所以计算变压器容量的时候也要考虑。送风机是否正压送风(一般地下室比较少做正压送风),正压送风才是消防负荷。其实对空调这些问题,包括消防状态怎么控制,都要问空调专业的,以空调专业为准。
回复
szhjf
2005年03月31日 09:14:35
3楼
同意2楼的,我们应该向空调专业要控制要求及功能。