请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?
请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?
还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?
12楼
我想请问下,软管不能超过1M,在什么规范上有规定?能推荐下吗?
回复
13楼
没人来?
看也没人看了
我都基本查清楚了
回复
14楼
:victory: :victory: 赞成
回复
15楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
2 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3 可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。
回复
16楼
好帖,我一般设计安装在吊顶上+0.2m
回复