洁净区的排烟问题
dsn2002
dsn2002 Lv.2
2008年11月18日 21:06:27
只看楼主

规范说:洁净区的疏散走廊要设机械排烟系统。如果有这么个情况:洁净区分1万级和10万级两个区域,各有自己的疏散走廊,那么排烟系统可以合而为一吗?再者:需要设计补风系统吗?(考虑到洁净厂房比较的密实)

规范说:洁净区的疏散走廊要设机械排烟系统。如果有这么个情况:洁净区分1万级和10万级两个区域,各有自己的疏散走廊,那么排烟系统可以合而为一吗?再者:需要设计补风系统吗?(考虑到洁净厂房比较的密实)
免费打赏
zxlahtc1
2008年11月24日 16:55:30
2楼
可以合在一起。你都可以把洁净室的排烟都合在一起。
要做补风,按50%计算,当然你可以做一个防火阀(在走廊和外界之间),当排烟风机开启,防火阀自动开启。这样省钱。我们老板不喜欢在这样的地方花钱。能省就省了
回复
xiongbear11
2008年11月28日 22:45:57
3楼
要看你的防烟分区如何划分,本质上可以合在一起!!按防烟分区500考虑,排烟量为60000m3/h