问几个电站电气方面问题
cby9718
cby9718 Lv.2
2008年11月18日 21:56:59
只看楼主

1、400V的低压铝排对壁距离是多少?铝排相间距是多少?支撑的绝缘子跨距是多少?铝排横放与竖放相比,除载流量区别外,其相间距及绝缘子跨距有何区别?是否要考虑竖放相间引力对相间距及绝缘子跨距的影响?2、若升压站400V低压铝排下有巡视通道,铝排对低达距离2.5m可否,当对低距离无法达2.5m的情况下,可以在铝排下加设钢丝防护网,防护网距铝排间距有何要求?3、在升压站地面高程达到防洪标准的情况下,主变安装高程有何规定?其高低压侧线路对地距离有何要求?两台主变间距是多少?有何要求?如油开关等置于杆上,主变高压侧至油开关的导线需要绝缘吗?

1、400V的低压铝排对壁距离是多少?铝排相间距是多少?支撑的绝缘子跨距是多少?铝排横放与竖放相比,除载流量区别外,其相间距及绝缘子跨距有何区别?是否要考虑竖放相间引力对相间距及绝缘子跨距的影响?
2、若升压站400V低压铝排下有巡视通道,铝排对低达距离2.5m可否,当对低距离无法达2.5m的情况下,可以在铝排下加设钢丝防护网,防护网距铝排间距有何要求?
3、在升压站地面高程达到防洪标准的情况下,主变安装高程有何规定?其高低压侧线路对地距离有何要求?两台主变间距是多少?有何要求?如油开关等置于杆上,主变高压侧至油开关的导线需要绝缘吗?
免费打赏
lingxuct
2008年11月19日 06:06:39
2楼
1、400V裸导电体对最近的支持物距离大于20mm,有电位差的导电体间距大于25mm,支持绝缘间距与电动力有关,无最小距离规定,竖放与平放同样是电动力的关系,电动力靠支持绝缘子抵制,绝缘子的跨距将直接影响安全运行。注:母排电动力是计算最大短路电流时的电动力。
2、巡视通道上方的裸导电体应设防护档板,档板与裸导电体距离200mm以上时,可以用钢丝网作档板。
3、主变基础高出地面150mm以上就可以,但油变通常需要集油池,会高出地面,不让水进集油池。高低压(裸)线在主变外侧固定绝缘子不低于主变套管,就能保证对地距离了。两台主变间距按高压侧安全距离要求做,根据变压器容量大小,间距也会有大小。一般主变上高压线都是裸导线。
回复
cby9718
2008年11月19日 11:24:30
3楼
谢谢楼上兄弟
只是还有一点不明白:
室外10KV导体对地距离要求达2700mm以上,对否要求主变套管与导体连接处对地安全距离是否也要2700mm???
我看到很多少10KV升压变高压侧没有这个高度啊??

[ 本帖最后由 cby9718 于 2008-11-19 11:31 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年11月19日 12:02:58
4楼
通道上方要求2700,不过人的地方不是这样要求吧?
回复
cby9718
2008年11月19日 17:23:35
5楼
屋外配电装置的安全净距
其中:
C 1、无遮拦祼导体到地面之间 
 2、无遮拦祼导体至建筑物、构筑物顶部之间
3-10KV的是2700mm,(这里只说是安全净距离,没说是否为通道)

[ 本帖最后由 cby9718 于 2008-11-19 17:27 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开