我们公司是一家超市,由两台2500KVA变压器分别供电,在闪雷时会突然停电一两秒钟,而后自动恢复,当然由接触器控制的设备恢复不了
我们公司是一家超市,由两台2500KVA变压器分别供电,在闪雷时会突然停电一两秒钟,而后自动恢复,当然由接触器控制的设备恢复不了
2楼
雷电打到高压供电系统,系统跳闸,然后重合闸成功,这就是“会突然停电一两秒钟,而后自动恢复”的过程。
接触器回路有失压保护功能,所以,在停电以后不会自动恢复。
回复
3楼
打雷是带电云层放电的一个过程,它所需要的时间是相当短暂的,一般不到1秒钟时间,所以很快就可以重合闸了.接触器如2楼据说的,要手动恢复
回复