关于同时使用系数与需用系数在负荷计算中如何选用(求斑竹帮忙!)
wuzzzhui1980
2008年11月19日 09:17:55
只看楼主

新版民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第9.4.2条的条文解释中,“8部电梯同时使用系数是0.56”。全国民用建筑工程设计技术措施(电气2003)中2.5.2表2中,“电梯需要系数0.18-0.22”。国标GB50055-93第3.3.5条的条文解释中,“6台电梯同时使用系数为0.72”。在利用需要系数法做负荷计算时,如果1台变压器带42部电梯(每部10KW)及其它负荷,在求变压器容量时,42部电梯的需要系数或是同时使用系数取多少?

1、三本规范中的,同时使用系数、需用系数,意思是否一致?
按教材中所列,同时使用系数:指不同设备的共同使用系数,用在配电干线的负荷计算中。需用系数:指同种设备的共同使用系数,用在用电组的负荷计算中。
2、仅为42部电梯(每部10KW)供电,选择带变压器容量是多少?
①如果需要系数取0.5,功率因数取0.9,42*10*0.5/0.9=233KVA,故选择250KVA或315KVA变压器
②如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,42*10*0.22/0.9=103KVA,故选择150KVA或200KVA变压器
③如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,同时使用系数取0.7,42*10*0.22*0.7/0.9=71KVA,故选择100KVA或150KVA变压器
哪个做法对?
2、如果42部电梯分别处在21个点式楼中,每楼2部电梯,系数该如何选取?如果42部电梯分别处在15个板式楼中,共42个单元,每单元1部电梯,系数该如何选取?

[ 本帖最后由 wuzzzhui1980 于 2008-11-19 10:03 编辑 ]
免费打赏
wuzzzhui1980
2008年11月19日 16:36:46
2楼
希望高手出招啊~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zhagnqing
2010年03月12日 16:10:24
3楼
怎么没有高手支招啊?
回复
shit_
2010年03月12日 16:40:12
4楼
同时使用系数、需用系数,意思当然不同,否则何不用一个词。
汉语博大精深,体会到了吧


电梯功率因数不是0.9,手册通常给0.5


手册P735同时系数比2个国标的都高些

需要系数0.2吧,同时系数0.6
虽然42台,但电梯早高峰/晚高峰同时系数较大吧。按最恶劣情况考虑


其他时段变压器利用率不高
这种供电方式好吗???
不知道,
等待高人
回复
yanyan88300
2010年03月13日 17:57:03
5楼
确实是个好问题,做设计关于需要系数和同时系数的取用,手册和规范上都没有明确说明,实际上也无法很确切的阐述!
回复
cmingy
2010年03月16日 23:29:18
6楼
这是一个被遗留的好问题,
值得各位同行的讨论,
顶下~
我看到《工厂供电》这么说的:
需要系数是指:用电设备组在最大负荷需要的有功功率与其设备容量之比。
同时系数:确定多组设备的干线或者低压母线上的计算负荷是,应考虑各组用电设备的最大不同时出现的因数。--其是针对多组用电设备的计算负荷时计入。
回复
ydsjyshi
2010年05月07日 16:18:53
7楼
同时使用系数和需用系数的取值一直是大家关注的问题,希望能有个权威的说法。
回复
m_fly800
2010年05月23日 10:33:54
8楼
这两个东西都搞的头大。。。。。。各个规程不一样。。。。不同负荷又不一样。。各省情况又不一样
国家养那么多专家也不把这问题搞简单点。。。。搞的这么复杂干嘛。。。。不是每个人都跟专家样的。。。照顾下我们这些凡人吧。。
回复
lampard2008
2010年05月23日 11:13:35
9楼
变压器容量选较大的吧
回复
john_liu_1997
2010年05月24日 23:22:49
10楼
需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系,实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。
回复
wsgdgs
2010年06月17日 23:03:59
11楼
用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;

用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。

n1:设备输出容量与输入容量之间的效率
ks:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数
kt:同时运行系数
n2:用电设备有线路损耗,线路效率

所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
需要系数公式: Kx=Ks*Kt/(n1*n2)

需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系,实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。

例:
需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)
n1:设备输出容量与输入容量之间的效率 80%
ks:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数 60%
kt:同时运行系数 90%
n2:用电设备有线路损耗,线路效率 90%

Kx=Ks*Kt/(n1*n2)=0.9*0.6/(0.8*0.9)=0.75
回复