上海地区 阻燃电缆防火等级选用
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年11月19日 13:59:55
只看楼主

在上海地区有一本地方规范 叫 民用建筑电气电线电缆防火设计规程,电缆阻燃级别分为A/B/C/D,规定特级场所用用A,一级用B,二三级用C。但是后面有一个表格 电力电缆非金属和阻燃级别的根数参考表。 按照这个表选下来基本上项目所选的电缆都是A级的。对于项目的造价很有影响。在厂房里面大部分不属于特级场所,但是还是要按照审图公司的意见做成A级的。真是无法理解。哪位遍了这个规范,感觉很矛盾。是否可以给出一个解释。

2008年11月19日 15:39:06
2楼
我不是上海的。
但我专门找了这个规程来看。
因为全国对于什么时候用阻燃,耐火,以及什么类别,只有上海有规定。
画图那么多年了,人一下子变的谨慎起来。
我觉得这个规程不错。
你还是按照规范做的好。
想一个问题吧:现在一类的高层是多了,所以是不是感觉怎么现在电气上要求都那么高呢?会有的时候觉得太严格,太浪费。
但想想,严格的目的是什么?防火对不?
回复
yhfdch_88
2008年11月19日 16:42:59
3楼

新民规对电缆等级有规定的哦
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 19:57:08
4楼

能不能把上海的电子版发来共享一下啊
你们说是吧
回复
gdx8785
2008年11月21日 22:12:10
5楼


论坛里早就有了,可以去这儿下载: http://bbs.co.163.com/content/0_614535_1.html
回复
zcliang_007
2008年11月23日 18:09:38
6楼
谢谢楼上的各位大侠了。
回复
snoopy_gg
2008年12月10日 16:24:39
7楼
我觉得这本规范本身有些矛盾,按照上面的算法,几乎所有的厂房里的电缆都要选A级的
回复
xly2007_wdne
2009年06月08日 14:06:53
8楼
我也有这个疑问,答案期待中
回复
qq276303782
2009年10月26日 14:33:42
9楼
是啊 我上次做各12000平的普通商业
单层3000+ 三层 太非的要ZA 的
搞的我无语了
回复
qq_1444460917648
2016年02月19日 09:38:19
10楼
十分感谢楼主分享!!!
回复
co1442977724857
2016年02月19日 13:46:15
11楼
好资料,谢谢楼主分享!