只看楼主

我们这里新上的机组蒸发器,有满液式和热虹吸式,供液方式都采用了PMFL+SV技术,请教大家这种供液方式如何调节蒸发压力,能提供原理图最好,谢谢!DANFOSS中国:http://www.danfoss.com/China/Products/Categories/Categories.htm?segment=RA&category=http%3a%2f%2fcn.drives.danfoss.com%2fra%2fProducts%2fProductCatalogue.asp%3fNavigation%3dHideOnAllPages%26Footer%3dHideonallpages%26Division%3dRC%26HL%3d2%26HLID%3d556%26AppID%3d%7b6dff9504-180b-4340-b294-a49d95731d43%7d%26dyn_lang%3dZH

我们这里新上的机组蒸发器,有满液式和热虹吸式,供液方式都采用了PMFL+SV技术,请教大家这种供液方式如何调节蒸发压力,能提供原理图最好,谢谢!



DANFOSS中国:
http://www.danfoss.com/China/Products/Categories/Categories.htm?segment=RA&category=http%3a%2f%2fcn.drives.danfoss.com%2fra%2fProducts%2fProductCatalogue.asp%3fNavigation%3dHideOnAllPages%26Footer%3dHideonallpages%26Division%3dRC%26HL%3d2%26HLID%3d556%26AppID%3d%7b6dff9504-180b-4340-b294-a49d95731d43%7d%26dyn_lang%3dZH

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-19 23:30 编辑 ]
免费打赏
烟雨江南
2008年11月24日 21:20:14
12楼
聚氨酯现场整体发泡会比你现在的保温效果好很多的。
回复
w9513702
2008年11月24日 22:07:13
13楼
问老师一个问题,一个水平距离10米,垂直距离20米的盐水输送系统,盐水温度损失7度,管道保温效果良好,就是查不到原因。
回复
lleeii
2008年11月25日 12:30:14
14楼
楼主蒸发器有热虹吸蒸发器吗???
多发几张照片让我们也学习一下,先谢了。
回复
cool-cool
2008年11月25日 21:12:26
15楼

堵!新设备重点查气堵!以前正常的老设备重点查脏堵!
回复
w9513702
2008年11月25日 22:09:54
16楼
热电偶安装在盐水立管上,压力表安装在离测温点4米的水平管道上,压力1.7Mpa。设备管道安装一年左右,原来温差3度多,最近这一段时间才变的温差有8度

[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-25 22:12 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2008年11月26日 10:17:54
17楼

如果还未经过换热,只在这段输送管道中就温度损失7度,那肯定是保温效果差或测温不准确。
回复
andy830721
2009年03月29日 19:22:07
18楼
有点类似UQK。
回复
zc820203
2009年04月02日 14:13:32
19楼

UQK是开关调节,PMFL+SV是比例调节
回复
dongfangzheng
2009年05月22日 18:15:49
20楼
见过没用过不敢说问厂家