无功补偿有按千伏计算的吗?
kasia1983
kasia1983 Lv.2
2008年11月20日 21:18:17
只看楼主

这个表怎么解释啊 有人知道吗

这个表怎么解释啊 有人知道吗

)D2}GC00BU51(NC0L))Q7GU.jpg

免费打赏
dljeth
2008年11月20日 22:14:46
2楼
貌似应该是kW而不是kV。
回复
shenzhen_aut
2008年11月21日 01:10:31
3楼



是打字打错了,应该是1KW需要的补偿量。
也有人用KVA表示有功功率(不规范的用法),那上表就是漏了A。即1KVA需要的补偿量,不是1KV .

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-21 01:12 编辑 ]
回复
电缆头
2008年11月21日 09:22:26
4楼
无功补偿的单位应该读千乏(KVar)
回复
一指慢
2008年11月21日 19:47:29
5楼
“这个表怎么解释啊 有人知道吗”
以表中第一行为例:原来的(补偿前)功率因数为0.5,假设要提高到0.96,那么每KW(或KVA)需要补偿1.44(KVar)。10KW(或KVA)则需要补偿14.4(KVar)
原表漏字了。
回复