两台13.5KW 电机(同样启动等条件)采用的是Ab的软启动器启动方式,无旁路,其中一台开机正常,另外一台开机就爆保险,检查电机绝缘两台均正常,线路绝缘也正常,将两台电机互换使用,好的那台接任何一个软启动器都是正常的,要爆保险那台接到哪台软启动就爆软起动器前一次保险,怀疑电机有匝间短路情况,进行电机直流电阻检查,三相直流电阻不平衡未超过3%,电机线路脱开电机开机测试三相电源已经送至电机端,且三相电压正常,电机可以盘车正常无堵塞,卡轴现象,这究竟是怎么回事啊???脑壳大了~~~~~求大虾门看看还有什么办法解决,谢谢了!
两台13.5KW 电机(同样启动等条件)采用的是Ab的软启动器启动方式,无旁路,其中一台开机正常,另外一台开机就爆保险,
检查电机绝缘两台均正常,线路绝缘也正常,将两台电机互换使用,好的那台接任何一个软启动器都是正常的,要爆保险那台接到哪台软启动就爆软起动器前一次保险,怀疑电机有匝间短路情况,进行电机直流电阻检查,三相直流电阻不平衡未超过3%,电机线路脱开电机开机测试三相电源已经送至电机端,且三相电压正常,电机可以盘车正常无堵塞,卡轴现象,这究竟是怎么回事啊???脑壳大了~~~~~求大虾门看看还有什么办法解决,谢谢了!
补充一下!两台软启动器所有设置均一样!
[
本帖最后由 magicfc 于 2008-11-21 13:04 编辑 ]
2楼
电机是空载运行吗?考虑一下负荷问题。若是空载,应是电机自身的问题了。
回复
3楼
启动电流大了嘛,换稍大一点的保险试试看。
回复
4楼
确实应该检查一下保险配置情况,若电机没问题,可以加大一点保险试试。
回复
5楼
用其它降压启动方式启动这台电机,测量一下看看是否电机有问题,电机没有问题,再加大保险。:handshake
回复
6楼
不能软启动的电机型号是什么(Y系列吗)?几极,可以直接全压空载起动,空载起动后的三相电流各是多少?
回复
7楼
空载的!还没等三相电流测出就爆保险了~~~看来的换用接触器热继电器降压启动先试试电机了!!!还有高阻短路直流电阻测试能发觉吗?电机冷态下~Y系列电机~
[
本帖最后由 magicfc 于 2008-11-22 18:23 编辑 ]
回复
8楼
建议:先把电机接成Y形,空载试转,测量各相电流,能分析出问题的。
回复
9楼
有问题的电机是新装的吗?还是以前正常运转现在出了故障。
回复
10楼
电机的问题,如果两台电机的接线方式,容量以及型号完全一样的话,你可以对比下两台电机的直阻,爆保险的直阻应该大 ,或许你的保险选的刚好处于临界,直阻稍微大点就过不去了 :lol 不知道自己说的对不对,不对的话请指教! 谢谢
回复