22楼
话说以前我有碰到过就是冷凝压力太低,正好碰到冬天,搞的压缩机一开机就自动停机,然后又开机。平凡的很。
回复
23楼
具体问题具体分析
回复
24楼
否,要保证膨胀阀的压力差。
回复
25楼
对于冷凝温度每降低一度,制冷能耗降低3%,主要是从节能考虑。(注意:这是针对于满液蒸发器)干式蒸发器对于环境温度较低时为了保证一定得冷凝压头,这是得冷您器有点偏大,我们需要降低冷凝器的传热效率或传热面积,以维持高的冷您压力。
回复
26楼
学习学习:victory:
回复
27楼
如果用电子膨胀阀对压差要求很小的话,强烈支持用电子膨胀阀
回复
28楼
不是越低越好, 会有弊端.比如 影响热氨融霜
回复
29楼
不是 热力膨胀阀是靠发前后压差工作的 ,在蒸发温度不变的情况下,冷凝温度低了,压差减小了,因此冷凝温度不是越低越好
回复
30楼
我记的氨系统不得低于7公斤高于15公斤,氟系统不的低于100磅高于250磅。
回复
31楼
冷凝压力低,蒸发压力也同样低,制冷能力下降,对回油还有影响
回复