冷凝压力越低制冷效果越好吗?
xiaoshandong001
2008年11月22日 16:29:35
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆机,冷凝压力越低制冷效果越好吗?请高手赐教

螺杆机,冷凝压力越低制冷效果越好吗?请高手赐教
免费打赏
shuangzijie
2010年02月26日 11:14:51
22楼
话说以前我有碰到过就是冷凝压力太低,正好碰到冬天,搞的压缩机一开机就自动停机,然后又开机。平凡的很。
回复
lixingyuede
2010年03月01日 13:22:09
23楼
具体问题具体分析
回复
hsjopq
2010年03月09日 10:57:11
24楼
否,要保证膨胀阀的压力差。
回复
johnparker
2010年04月01日 15:50:19
25楼
对于冷凝温度每降低一度,制冷能耗降低3%,主要是从节能考虑。(注意:这是针对于满液蒸发器)干式蒸发器对于环境温度较低时为了保证一定得冷凝压头,这是得冷您器有点偏大,我们需要降低冷凝器的传热效率或传热面积,以维持高的冷您压力。
回复
zdl871205
2010年04月03日 22:45:16
26楼
学习学习:victory:
回复
utc-carrier
2011年04月20日 16:38:49
27楼
如果用电子膨胀阀对压差要求很小的话,强烈支持用电子膨胀阀
回复
冷库专业设计
2011年04月29日 17:18:31
28楼
不是越低越好, 会有弊端.比如 影响热氨融霜
回复
zmlovechina
2011年04月29日 20:16:40
29楼
不是 热力膨胀阀是靠发前后压差工作的 ,在蒸发温度不变的情况下,冷凝温度低了,压差减小了,因此冷凝温度不是越低越好
回复
ahfy110
2011年05月15日 22:36:32
30楼
我记的氨系统不得低于7公斤高于15公斤,氟系统不的低于100磅高于250磅。
回复
jqf1818
2011年05月16日 22:48:19
31楼
冷凝压力低,蒸发压力也同样低,制冷能力下降,对回油还有影响
回复

相关推荐