机房空调问题
riyao1122
riyao1122 Lv.2
2008年11月23日 17:26:07
来自于中央空调
只看楼主

最近,我在做一个机房的空调(包括UPS等),采用机房专用空调,室外机和内机最远有40米的样子,这样能行不?还有,采用下送风,地板采用什么样的风口呢(防静电地板),怎么选?谢谢,急啊

最近,我在做一个机房的空调(包括UPS等),采用机房专用空调,室外机和内机最远有40米的样子,这样能行不?还有,采用下送风,地板采用什么样的风口呢(防静电地板),怎么选?谢谢,急啊
免费打赏
fhdong_0923
2009年02月06日 21:28:33
2楼
海洛斯最长不超过20米,这情况需要问一下厂家。机房用的房静电地板,可以在地板上安装朝上的风口,或者在地板上钻上规则漂亮直径约12毫米的多个出风小孔。
回复
北冰洋
2009年02月11日 09:39:24
3楼

内外机距离相对高度对系统的运行都有影响,你的问题太笼统,没法回答。
另外,即使距离高度超标,也是有办法解决的。
回复
junyuan08
2009年02月11日 14:46:34
4楼
采用下送风,最好用孔板送风
回复
fenghuangsannian
2009年02月11日 14:52:15
5楼
采用下送风,最好用孔板送风
回复

相关推荐