在线路中如果谐波很大,电容补偿柜改如何配置才能行啊.
在线路中如果谐波很大,电容补偿柜改如何配置才能行啊.
2楼
治理谐波,一般来说只靠电容器是不行的。
回复
3楼
在线路中如果谐波很大,电容补偿柜改如何配置?
这样说太泛泛了:如果说是谐波太大,超出了供用电的要求,就只能进行滤波了。
但是滤波装置怎样来设计、制作,是个比较复杂的问题,没有现场的详细数据或没有用电负载、供电系统的详细数据是没有办法来回答的。
回复
4楼
不是一般来说,是肯定的说,只靠电容器就是不行的
回复
5楼
谐波过大
从哪些方面可以看出来啊
回复
6楼
谐波是怎么产生的呢
是些什么用电设备让它产生这么大谐波呢
回复
7楼
加无源和有源滤波装置抑制谐波。
最常用的做法是加谐波抑制电抗器,但是要注意抑制的谐波次数、同时要避免谐振。
回复
8楼
电抗率为4.5%~7 % 滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波
电抗率为12%~13 % 滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波
1%的是限制涌流的
回复