9层住宅楼室内消火栓系统是否需要做成环状?
shuidishichuan
2008年11月25日 09:19:29
只看楼主

一9层住宅楼,在首层及楼梯间平台设置单立管,双阀双出口消火栓。根据《建规》8.4.2(1)的规定,室内消火栓超过10个且室外消防水量超过15L/S时,室内消防管网应成环状。这个楼一共两个单元,共18个消火栓,室外消防水量也超过15L/S,但我一个单元只有一个立管,怎么才能成环状呢?

2008年11月26日 21:31:47
12楼
你还是成环吧,消防支队对这方面还是要求比较保守
不过高规上面也说18层以下的楼可以不成环,这种只是在两个立管连接困难时
回复
ynhyh
2008年11月27日 11:19:10
13楼
肯定要成环的,单元之间在屋面成环,中间设置检修阀门
回复
liosi
2008年11月27日 17:55:11
14楼
一定要成环的。。。。。。。:victory:
回复
fymfymfym
2008年11月28日 15:45:16
15楼
9层住宅楼室内要设消火栓,屋顶还有太阳能设置。屋顶环起来很容易做到。北方地区冬天易冻,是否要环,就请教消防部门。
回复
dijiu999999
2008年11月28日 17:00:09
16楼
两个单元的立管在屋面上连起来成环。要不你就每个单元设双立管双栓这样就不用在屋面上走了,但有点浪费了。
回复
zhangfanghong534
2008年11月30日 14:03:47
17楼
要是做的话双立管单栓设置的方式
但是18层以下可以做单管啊
回复
萝卜花园
2008年11月30日 20:57:06
18楼
屋顶消防管成环,
屋顶消防管道做伴热进行保温
回复
yunbaizhu
2008年12月01日 21:25:11
19楼
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
回复
cyq6977565
2008年12月04日 15:11:31
20楼
给排水及消防讨论群新开的,希望大家加入
为了大家能方便交流,我特意开辟一个新群给大家一个交流平台,我也是设计院做给排水设计的,希望有经验的给排水爱好者加入。群号为:22525072
回复
zj2002_cq
2008年12月04日 20:28:41
21楼
两个单元每个单元一根立管在底层和屋顶连通成环。
至于北方本来就要求有防冻措施,可根据当地常规做法满足要求就可以了。
回复