短路瞬时整定电流
sfstcq
sfstcq Lv.2
2008年11月25日 10:41:00
只看楼主

最近在做MCC柜的一次配置图,总包方给的例图里面断路器是选的西门子的。其中一项是:脱扣器额定电流(In)/短路瞬时整定电流(Ij)(A) 不知道他是怎么得来的。比如 7.5KW的电机 额定电流是15A 选择的是 3VU1640-1MN00 ;脱扣器额定电流(In)/短路瞬时整定电流(Ij)(A) 就填的 16/300,不知道这个“300”怎么来的;我个人觉得“脱扣器额定电流(In)/“按比额定电流高百分之20-25算嘛,但是后面个“短路瞬时整定电流(Ij)(A) ”就不知道怎么算了

最近在做MCC柜的一次配置图,总包方给的例图里面断路器是选的西门子的。
其中一项是:脱扣器额定电流(In)/短路瞬时整定电流(Ij)(A) 不知道他是怎么得来的。
比如 7.5KW的电机 额定电流是15A 选择的是 3VU1640-1MN00 ;脱扣器额定电流(In)/短路瞬时整定电流(Ij)(A) 就填的 16/300,不知道这个“300”怎么来的;
我个人觉得“脱扣器额定电流(In)/“按比额定电流高百分之20-25算嘛,但是后面个“短路瞬时整定电流(Ij)(A) ”就不知道怎么算了
还有就是我看到他有些大功率电机是填的“400/8In”这种格式的,不晓得这个“In”代表什么了。而主开关又是只填了一个数字。
我把原图附在后面,麻烦哪位大虾指导哈。
4b0f80d16596143c51a7.rar
555 KB
立即下载
免费打赏
mwf78
2008年11月25日 15:09:05
2楼
还有就是我看到他有些大功率电机是填的“400/8In”这种格式的,不晓得这个“In”代表什么了。而主开关又是只填了一个数字。
“In”代表:主开关(断路器)的 额定电流.而400表示主开关的 额定电流.而8In表示主开关的 瞬时电流是额定电流的 8倍.
回复
electricity
2008年11月26日 00:34:53
3楼
16/300 300指到了300A, 开关立即断开, 短路的整定值
回复
xueping518
2011年04月29日 11:41:18
4楼
回复

相关推荐

APP内打开