给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)
bj_dong
bj_dong Lv.2
2008年11月25日 16:52:49
只看楼主

给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。

给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)
1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。
5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。
6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。
7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。
8、 消火栓安装高度为栓口中心距地1.1m,允许偏差不得大于10mm栓口出水方向朝外,与消防箱垂直,单口消火栓中心距消防箱侧面为140mm双口消火栓中心距消防箱侧面为200mm距箱ф后内面为100mm,允许偏差5mm。
9、 消防箱明装:安装前先在消防箱后面四个角,用电钻打出ф12的眼,然后根据箱体眼的位置和消防箱安装数据,在墙上栽好螺栓,然后箱子就位,加垫片、带紧螺母,螺栓丝头长的要锯掉, 然后用水平尺找平,用线坠找垂直,箱体后与墙体平齐 。
10 、消防箱暗装:安装前先检查土建预留消防箱洞尺寸是否合格 ,不合格根椐箱体尺寸安装尺寸剔处不合格处,根据高度、位置、尺寸安装箱体,然后找平找正,使箱边沿与抹灰墙面取平,再用水泥砂浆塞满消防箱的四周空隙,将箱稳牢固。
11、 水龙带与消火栓及水枪接头连接时,采用16号铜线缠2—3道。每道不少于2---3圈,绑扎好后,待交工验收前将水龙带及水枪挂在箱内支架上。
5e216305175372d0fec5.rar
9.3 KB
立即下载
免费打赏
liushhai
2008年12月04日 11:27:52
2楼
我做建筑给排水,要此谢谢了!!:)
回复
huiqiao1002
2009年01月12日 14:56:47
3楼
只有工艺,谁有正规的作业指导书阿
回复
seewt
2009年01月13日 10:36:55
4楼
很不错的资料,谢谢分享!
回复
fenshirang
2010年01月26日 23:22:59
5楼
很不错的资料,谢谢分享!:time: :time: :time: :handshake :handshake :handshake
回复
renbenhe
2010年01月30日 17:30:53
6楼
:victory:
回复
oyxy1234
2010年03月25日 09:39:54
7楼
好人啊,找了好久,在图纸上也搜了,终于找到了:time:
回复
pingao2011
2010年03月26日 10:44:40
8楼
品高科技公司主要的软件产品有《品高铁路工程资料管理软件 2010版》
《品高铁路工程试验数据处理软件包2010版》《品高公路工程资料管理软件》、《凯威公路造价软件》、《建筑系列软件》《品高市政工程质量验收技术资料管理软件》《品高深圳市建筑工程竣工验收资统一用表管理系统(2009版)》《品高建筑施工安全资料管理软件》需要试用软件的朋友,请加!QQ:284217372 // 765161730 电话:0755-83347755
回复
季云
2010年04月04日 21:24:37
9楼
谢谢楼主,有象你的无私帮助,我们的水平才能不断提高
回复
xfxu399
2010年08月27日 23:10:43
10楼
很不错的资料,谢谢分享
回复
蜗牛yuanyuan
2015年11月16日 08:27:32
11楼
路过......
回复

相关推荐

APP内打开