本人在水泵启动柜的原图上增加安装了“转换开关”,来实现“手动”和“自动”的功能。实际运行的时候,在手动模式下一切工作正常;可是在自动模式下,KM1接触器无法吸合,KM2、KM3接触器频繁起停。电气图纸见附件,请高手指出错误在哪,不胜感激![ 本帖最后由 ymkmqv 于 2008-11-27 09:31 编辑 ]
本人在水泵启动柜的原图上增加安装了“转换开关”,来实现“手动”和“自动”的功能。
实际运行的时候,在手动模式下一切工作正常;可是在自动模式下,KM1接触器无法吸合,KM2、KM3接触器频繁起停。
电气图纸见附件,请高手指出错误在哪,不胜感激!
[
本帖最后由 ymkmqv 于 2008-11-27 09:31 编辑 ]
![11111.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D2/17/rBBhH11JhQiAQVfDAAOJeAHbQHI704.jpg)
2楼
看KM1的吸和条件,在更改后的KM1电路中,比原先多了一个KM3常开开关的条件,与其KM3常闭的条件是矛盾的。造成KM1无法吸合,这样频繁启动就找到原因了,因为KM1的常闭触点没有断开。
造成这种情况的原因是增加自动后,出现了衍生电路,我所说的衍生电路就是指电流从下往上流动了,就是KM1,KM3常开那块,这个是电气设计中的很大的忌讳,我就吃过亏:lol
回复
3楼
你的自动和手动概念不太清楚。
自动应该还是手动的按钮自动动作。(比如PLC程序控制,替代原来手动的按钮,通常是与手动并联,另外通过转换开关进行切换自动还是手动有效)
回复