一宿舍楼(想听听大家的意见)
perfume1981
2008年11月26日 11:30:15
只看楼主

该宿舍楼六层,根据甲方提供资料,消防水源有两处,一处位于相对于该项目正负0高差为30.25的一个消防水池,容积200立方,另一处水源位于该项目正负0高差为68.25的生活消防合用水池,容积2000立方,该项目体积30000多立方,根据规范,室外消防用水量25L,室内消防用水量15L,按灭火时间2小时计算,消防总用水量288立方。根据规范要求,我的200立方的水池容积不够。但是我觉得多层主要靠外面来救,而且管道维修的几率还是很小的。我想做常高压,是否可以按此进行设计?各位大虾有没有什么好点子?请支招!!

dadiliusheng
2008年12月17日 09:15:34
2楼
个人观点:不管是临时高压还是常高压,水池容积都必须保证规范雨前。另:你的两个水池都比楼高?
回复

相关推荐

APP内打开