求教:关于清扫口在管道堵塞时候能发挥多大作用
gps13511
gps13511 Lv.2
2008年11月26日 15:50:13
只看楼主

本人手上这个图中,共有5~6根立管,还有4根一层单排管(DN50,DN100)联入一根埋地塑料排水管(DN200)中排入化粪池。因为联入管道过多,又不能在这里设置检查井,如果多在管道上装清扫口,能不能解决检修的问题,装在哪些位置效果会比较好。

本人手上这个图中,共有5~6根立管,还有4根一层单排管(DN50,DN100)联入一根埋地塑料排水管(DN200)中排入化粪池。因为联入管道过多,又不能在这里设置检查井,如果多在管道上装清扫口,能不能解决检修的问题,装在哪些位置效果会比较好。
免费打赏
xiaohui875
2008年11月27日 10:54:48
2楼
:L :L :L :L :L

图发上来看看啊。

听你这么说似乎设计的不是很合理。。。。。。。。。
回复
gps13511
2008年12月03日 09:19:38
3楼
没有电子图,只有纸质的图纸……

甲方要求在管道交叉多的地方设井,但是设井的地方通风效果很差,使用的时候肯定有很大的味道的,用密封井盖又不知道能不能完全隔绝臭味……
回复
f_jg2003
2008年12月03日 10:03:23
4楼
就设清扫口好了,一般室内尽可能不要设井。
回复
wangxinhua131213
2008年12月03日 17:11:02
5楼
采用设置检查口井