两台1250KVA变压器采用电缆并联应选多大截面的?
wqh26
wqh26 Lv.4
2008年11月26日 21:55:57
来自于变压器
只看楼主

如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v

如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v
免费打赏
wqh26
2008年11月26日 22:07:27
2楼
1250KVA变压器额定电流是1804A
回复
wqh26
2008年11月27日 21:04:10
3楼
请高手给予解答,谢谢!
回复
土财主
2008年11月28日 10:02:17
4楼
变压器低压端应该用母线槽2500A。
回复
suhzhen
2008年11月28日 14:42:55
5楼
这么大电流没法用电缆,用线槽是通用做法
回复
chenyoude9927
2008年11月28日 15:22:07
6楼
YJV电缆3*4(1*300)+2*(1*300)
回复
土财主
2008年11月30日 13:14:05
7楼
2500A母线槽比YJV电缆3*4(1*300)+2*(1*300)省钱。
回复
liangjian.
2008年11月30日 20:46:32
8楼
这种情况一般都采用母线槽
回复
wqh26
2008年12月01日 20:06:19
9楼
谢谢各位,因为受空间限制只能通过电缆沟用电缆并联,我想每相采用3根400平方的电缆来连接,够吗?
回复
土财主
2008年12月03日 08:41:37
10楼
单芯电缆施工不当容易产生涡流哦。
回复
stlinh
2008年12月03日 09:12:43
11楼
6(3*240+2*120)就够了。
回复

相关推荐

APP内打开