如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v
如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v
2楼
1250KVA变压器额定电流是1804A
回复
3楼
请高手给予解答,谢谢!
回复
4楼
变压器低压端应该用母线槽2500A。
回复
5楼
这么大电流没法用电缆,用线槽是通用做法
回复
6楼
YJV电缆3*4(1*300)+2*(1*300)
回复
7楼
2500A母线槽比YJV电缆3*4(1*300)+2*(1*300)省钱。
回复
8楼
这种情况一般都采用母线槽
回复
9楼
谢谢各位,因为受空间限制只能通过电缆沟用电缆并联,我想每相采用3根400平方的电缆来连接,够吗?
回复
10楼
单芯电缆施工不当容易产生涡流哦。
回复
11楼
6(3*240+2*120)就够了。
回复