某开发小区,因弱电图纸没有及时到位,导致部分线管未能预埋。现考虑在砖墙上和剪力墙进行开槽敷设管道。请问在砖墙和剪力墙敷设管道的定额是否一样?具体采用什么定额?
某开发小区,因弱电图纸没有及时到位,导致部分线管未能预埋。现考虑在砖墙上和剪力墙进行开槽敷设管道。请问在砖墙和剪力墙敷设管道的定额是否一样?具体采用什么定额?
2楼
套2-11-394(剪力墙)
套8-1-366(砖墙)
纯属个人意见。
回复
3楼
住宅剪力墙和砖墙开槽配管采用什么定额?
第一应该套用修缮定额,计算开槽工作量;
第二按明配管敷设,计算配管工作量;
第三按管内穿线计算导线工作量.
第四砖墙和剪力墙敷设电线管道定额是一样的,因为砖\混凝土结构套的是一个定额.
回复
4楼
我们执行的是《全国统一安装工程预算定额》,计算规则按照定额解释及《全国统一安装工程预算工程量计算规则》GYD GZ-201-2000。其他地区如果用各地的定额,应执行本地定额及计算规则!
回复
5楼
我觉得应该套用砖、混凝土结构暗配一项,定额中已含刨沟一项。
回复
6楼
深圳的有配套的开挖定额编号的...
回复
7楼
我们套混凝土刨沟子目。
回复
8楼
2楼和5楼是对的。
回复
9楼
能不能换个概念:实际施工把它变成签证的形式!以签证记工的形式计取开槽!
配管区分明、暗安装方式分别套用定额
回复
10楼
还不是太明白。
回复
11楼
这个是开的空心砖
回复