我们单位最近工业厂房通风的特别多,而且都是防爆的,正常通风12次,事故通风还8次,补风采用的是防爆暖风机组,而且排风口距送风口小于20米时要高出建筑物1米以上,不知别的院是怎么做的,哪位有图纸,能否借来参考一下,做一个大的压缩机厂房,基本周围 除了排风机就是暖风机,太郁闷了.
我们单位最近工业厂房通风的特别多,而且都是防爆的,正常通风12次,事故通风还8次,补风采用的是防爆暖风机组,而且排风口距送风口小于20米时要高出建筑物1米以上,不知别的院是怎么做的,哪位有图纸,能否借来参考一下,做一个大的压缩机厂房,基本周围 除了排风机就是暖风机,太郁闷了.
12楼
哪位大虾有图纸情上传一套,学习一下,先谢谢了。
回复
13楼
哪位大虾有图纸情上传一套,学习一下,先谢谢了。:)
回复
14楼
事故通风12次
回复
15楼
事故通风一般都12次吧,不用加起来,事故通风兼平时排风用一套系统就行了,事故通风的话要高出屋面一定距离的,高多少具体有个公式
回复
16楼
高多少具体有个公式?
回复
17楼
当排风口距送风口的距离小于20米时,排风口要高于送风口3米。你们咋弄的是1米呢,明显不符合规定
回复
18楼
最近也在做这个,感觉大门空气幕加暖气片应该行吧,补风基本从门进,负荷不够就再加几个暖风机。
回复
19楼
路过,学习了。

回复
20楼
为嘛不让建筑做成敞开的?或者半敞开?非得封闭不成?如果是带危险介质的,不建议封闭,那样危险性很大!
如果非得封闭,首先你的搞清楚什么什么压缩机厂房,列出危险、可燃易爆物成分,在工艺不能提出泄露量的情况下,按石化规或石油规分类去查换气次数,然后计算通风量选设备。风机等设备的防爆等由电气专业划分确定。风机的安装位置根据危险气体密度确定(一般采用轴流风机墙上安装,厂房屋顶设置自然通风)。补风采用热风机组,补风口据排风口的距离按照按石化规或石油规确定。
回复