旁听过一个关于地基处理的专家论证会。丙类建筑,地勘报告称该地基液化指数大于15,为严重液化,需要消除液化,设计采用碎石桩进行处理。但业主考虑成本和进度,想换填。专家提了个建议:把+0.00标高提高,液化指数可以下到15以内,就可以采取措施而不需地基处理。我的疑惑是,在地下水位不变的情况下,标贯击数没有变化,液化指数如何下来了?di没有变化啊。请教高人。[ 本帖最后由 zgpt001 于 2008-11-27 22:35 编辑
本帖最后由 zgpt001 于 2008-11-27 22:35 编辑 ]
2楼
我也想请教,望高人快快解答
cof1630566296193:液化指数在0-6之间为轻微液化;6-18之间为中等液化;大于18为严重液化;你说的液化指数15为中等液化。根据du>d0 db-2,提高±0.00相当于覆盖非液化土层的深度加大,使得上述公式成立,就不可考虑液化影响;加入上述公式仍不成立,但提高±0.00,在基础埋深不变的情况下,相当于把基础底板提升,判别液化的地下水深度变深了,可能导致液化指数变为0-6之间,由原来的中等液化变为轻微液化,对于丙类建筑,轻微液化可不采取液化处理措施。
回复
3楼
这样可以增大基础埋深另du>d0+db-2,初判的时候就可以判定其不液化。