我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?
如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
12楼
消防水池--就是储存室外消防水量+室内消防水量的---应设取水口.
回复
13楼
不同意七楼的看法,如果室内消防水量不够,说明你选的消防水泵就有问题,跟水泵结合器没什么关系
九楼说的比较正确
回复
14楼
这需要看设计时是否将消防水池做为一个消防栓来考虑。
因为室外消防栓是供消防车全用的,因此,消防车的保护半径就是消防栓的保护半径,若在消防水池附近不设消防栓的话,则消防水池必须设消防车取水用的取水口,否则没有必要设取水口。
这个问题《建筑设计防火规范》里有明确的说明。
回复
15楼
另外,消防水池的容量与设不设消防车取水口无关。因为室外消防栓也是通过消防泵打到室外消防栓管网的。消防车从消防栓取水与从消防水池取水的性质就一样,只是若设取水口时,就可以省一个室外消防栓,不过从甲方使用方面考虑,不设消防车取水口为好。
回复
16楼
主要是看此消防水池的作用,如果储存的是室内消防水量可以不设消防取水口,若是供室外消防用水就要设
回复
17楼
不同意16楼的观点,不应该单从是否贮存那一方面的水来看。
若室内消防栓系统设有接合器,由于接合器属于消防车供水,若周围无取水设施(消防栓)怎么办?
若消防池边上本来就设有消防栓,消防车有必要从消防水池取水吗?
回复
18楼
消防水池一般不计算室外消防用水量吧,除非建筑物的地理环境周围没有室外消火拴,以及市政管网的情况下计算用水量。
回复
19楼
别忘了,设消防取水口你还要考虑消防通道哪。
回复
20楼
取水口是个啥东西?
回复
21楼
我也搞不清,痛苦
回复