消防水池是否该设消防车取水口?
hfutwj
Lv.2
2005年04月02日 10:23:23
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?
如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
免费打赏
liux
2005年04月28日 14:57:05
32楼
同意九楼意见,
回复
yghglg
2005年04月28日 19:21:21
33楼
室外条件不足以保证室外消防用水要求时,消防水池储存室外消防水量,此时取水口设,不储存可不设,不储存室外水量的时候说明室外条件可以满足室外消防用水要求,即使消防车取用也可以直接从室外条件(如室外消火栓)取用,无需从水池取了。
回复
malong_555
2005年04月28日 19:54:35
34楼
室外消防用水量如果用市政水,就不用消防取水口.
回复
上一页
相关推荐
消防水池及泵房施工方案,从基坑开挖到管道安装!
建筑消防给水
2023-08-08 14:30:38
消防水池取水口(井)违反工程建设强制性标准常见问题
建筑消防给水
2023-07-14 11:36:41
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开