发电电气二次复习参考题
routerduo
routerduo Lv.5
2005年04月02日 10:57:09
来自于电站工程
只看楼主

1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.

1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?
2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?
3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?
4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?
5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?
6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?
7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?
8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?
9.什么叫防跳?试画一简图说明之.
10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?
11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?
12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?
13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?
14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?
15.电流互感器的配置应考虑什么问题?
16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?
17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什么措施?
18.线路的自动重合闸回路二次设计中应满足哪些要求?
19.厂用备用电源自动投入的二次线设计原则是什么?
20.常用的灯光监视断路器控制接线中,信号灯及附加电阻应如何选择?
21.断路器的控制接线中,当有合闸、跳闸继电器时,该继电器应如何选择?
22.保护及二次回路中的信号继电器选择原则是什么?为什么往往都配有附加电阻?
23.试画出:发电机-三卷变压器组二次线回路熔断器的配子图?
24.熔断器熔件的额定电流如何选择?应注意什么?
25.电压互感器二次侧中性点接地方式有几种?各有何优缺点?分别用在什么电压等级?
26.二次线设计中,端子排的设计应注意些什么?应遵循什么原则?
27.对继电保护装置的基本要求是什么?
28.试述一台500/220kV联络变压器的保护配置?并说明各套保护的作用(三相变压器)?
29.试述一台300MW发电机-变压器组(升压500kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
30.试述一台125MW发电机-三卷变压器组(升压22/110kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
31.200MW及以上机组、保护装置出口回路应如何考虑?
32.高压断路器的失灵保护接线有什么具体要求?
33.10/0.4kV厂用低压变压器(Y/Y-12)的保护配置及整定原则?
34.蓄电池容量选择应满足哪些条件?
35.采用有端电池的直流系统,存在什么弊病?
36.对发电机励磁系统有何要求?试简述之。
37.励磁回路中的灭磁电阻应如何选择?
38.直流系统中蓄电池组数决定的原则是什么?
39.试绘出发-变组(Y-Δ)升压220kV同期系统图(按单相同期)。
免费打赏
ccchhh
2005年04月02日 14:02:53
2楼
那么多啊,一条一条来,我先说第9条:见:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=121157&boardID=219&forumID=12&boardName=%B9%A9%B5%E7%C5%E4%B5%E7&forumName=%B5%E7%C6%F8%BC%BC%CA%F5%C2%DB%CC%B3
回复
ccchhh
2005年04月02日 14:05:32
3楼
请楼主分开后,一条一个问题,分别贴出来吧,这样能回答的人很少。
回复
lengbing
2005年04月03日 10:33:19
4楼
回答完以上问题,可以出一本书了,一条条来吧!
回复
大鼻山
2005年04月03日 20:06:06
5楼
新官上任,39把火,呵呵
回复
yswz777888999
2005年04月03日 22:10:09
6楼
怎么大家都不说呀!斑主自己把答案给出来吧,有理论又用得着的问题大家都想知道。
回复
nlb
2005年04月04日 19:07:08
7楼
各位可以一条一条的回答。
回复
nlb
2005年04月05日 19:36:09
8楼
先回答第一个问题:
1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?
答:单机容量在125MW及以下,实行小分厂制,自动化水平较低的电厂,宜采用主控室的控制方式。
200MW及以上的大容量机组,由于热力系统和电气主接线都是单元制,应采用单元控制室的控制方式。
回复
routerduo
2005年04月05日 20:18:17
9楼
容量为100MW 及以下机组的发电厂 宜 采用主控制室的控制方式
容量为125MW机组的发电厂 宜 采用单元控制室的控制方式
容量为200MW 及以上机组的发电厂 应 采用单元控制室的控制方式
采用单元控制室控制方式的发电厂电力网络的控制部分 宜 设在第一单元控制室内
回复
routerduo
2005年04月05日 20:26:54
10楼
很多规程规范都要记住才好,看了多遍还有很多都记不住,以前院里的总工给我们上课时,说他们当年很多都要求背诵,现在活多了,都顾不过来了。
更他们当年比,现在的我们还是差很多呀
回复
nlb
2005年04月06日 19:08:36
11楼
从设计手册的说法看,单机容量125MW的机组应分两种情况:
如实行小分厂制,且自动化水平较低的,可根据具体情况采用主控室的控制方式;否则宜采用单元控制室的控制方式。
回复