发电电气二次复习参考题
routerduo
routerduo Lv.5
2005年04月02日 10:57:09
来自于电站工程
只看楼主

1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.

1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?
2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?
3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?
4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?
5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?
6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?
7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?
8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?
9.什么叫防跳?试画一简图说明之.
10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?
11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?
12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?
13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?
14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?
15.电流互感器的配置应考虑什么问题?
16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?
17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什么措施?
18.线路的自动重合闸回路二次设计中应满足哪些要求?
19.厂用备用电源自动投入的二次线设计原则是什么?
20.常用的灯光监视断路器控制接线中,信号灯及附加电阻应如何选择?
21.断路器的控制接线中,当有合闸、跳闸继电器时,该继电器应如何选择?
22.保护及二次回路中的信号继电器选择原则是什么?为什么往往都配有附加电阻?
23.试画出:发电机-三卷变压器组二次线回路熔断器的配子图?
24.熔断器熔件的额定电流如何选择?应注意什么?
25.电压互感器二次侧中性点接地方式有几种?各有何优缺点?分别用在什么电压等级?
26.二次线设计中,端子排的设计应注意些什么?应遵循什么原则?
27.对继电保护装置的基本要求是什么?
28.试述一台500/220kV联络变压器的保护配置?并说明各套保护的作用(三相变压器)?
29.试述一台300MW发电机-变压器组(升压500kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
30.试述一台125MW发电机-三卷变压器组(升压22/110kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
31.200MW及以上机组、保护装置出口回路应如何考虑?
32.高压断路器的失灵保护接线有什么具体要求?
33.10/0.4kV厂用低压变压器(Y/Y-12)的保护配置及整定原则?
34.蓄电池容量选择应满足哪些条件?
35.采用有端电池的直流系统,存在什么弊病?
36.对发电机励磁系统有何要求?试简述之。
37.励磁回路中的灭磁电阻应如何选择?
38.直流系统中蓄电池组数决定的原则是什么?
39.试绘出发-变组(Y-Δ)升压220kV同期系统图(按单相同期)。
免费打赏
nlb
2005年04月06日 19:09:20
12楼
2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?
答:发电机、发电机双绕组变压器组、高压厂用工作变压器、高压厂用备用或启动/备用变压器、高压厂用电源线、主厂房内采用专用备用电源的低压厂用变压器以及该单元其他必要集中控制的设备和元件。
对全厂共用的设备,应集中在第一单元控制室控制,其他单元控制室应有必要的信号及调节手段。
应在单元控制室网控屏或网络控制室内控制的设备和元件有:三绕组变压器或自耦变压器、高压母线设备、110kv及以上线路、高压或低压并联电抗器等;此外,还应有各单元发电机变压器组以及高压厂用备用或启动/备用变压器高压侧断路器的信号和必要的表计。

回复
nlb
2005年04月07日 18:35:18
13楼
3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?
答:应在主控制室内控制的设备和元件有:
发电机、主变压器、联络变压器、母线分段、电抗器的旁路、母线联络、联络线、旁路、35kv及以上线路、高压厂用电源线、厂用工作与备用变压器(电抗器)、备用励磁装置和全厂公用的消防水泵。
事故照明和直流屏一般装设在主控制室内。当直流屏装设在直流配电室时,在主控制室内应装设直流系统所必需的仪表、信号和控制设备。
回复
nlb
2005年04月08日 18:05:50
14楼
4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?
答:户外配电装置的继电器室的环境条件,应满足继电保护装置安全可靠运行的要求。
具体来说,继电器室的防护等级不应低于IP44,并且应根据安装地点的气候条件采取如防潮、防沙尘、防日晒、防寒、防腐等措施。
回复
nlb
2005年04月09日 07:35:43
15楼
5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?
答:发电厂中,6~10kv屋内配电装置到各用户去的线路、互为备用(即暗备用)的低压厂用变压器、供辅助车间用的厂用变压器、交流事故保安电源、交流不停电电源和直流设备等,宜采用就地控制。
回复
nlb
2005年04月10日 08:18:24
16楼
6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?
答:发电机、发电机变压器组、主变压器、联络变压器、母线联络、母线分段、电抗器的旁路、中央信号装置等主要元件的控制屏(屏台或台),应布置在主环的正面。
另外,35kv及以上兼作母线联络的旁路断路器,应根据规划确定布置在主环正面或侧面(线路侧)。
回复
nlb
2005年04月11日 20:03:43
17楼
7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?
答:继电器屏面布置应满足以下要求:
1.调试方便,运行安全可靠。
2.继电器布置适当紧凑,用屏较少。
3.当有双套主保护时宜布置在不同屏上。
4.外观整齐、美观。
抽屉式插件继电器屏,插件要接触可靠,接线方便。屏前设整块有机玻璃罩,屏后设双开门。
单个继电器凸出布置的继电器屏,相同安装单位的屏面布置要求对应一致。若在同一屏上有两个以上安装单位时,设备一般按纵向划分,安装的相同设备尽可能采用对应布置方式。
继电器屏上设备装设高度横向应尽量整齐一致。各屏上的信号继电器最好布置在同一水平上,一般在离地面700~870mm,最低不宜小于600mm。在继电器屏上应避免将继电器装在屏后。
通常将调试工作量较小的继电器布置在屏的上部,如电流、电压、中间、时间继电器等;将调试工作量较大的复杂继电器,如失磁、阻抗、方向、差动、重合闸继电器等布置在屏的中部;将信号继电器、连接部件、试验部件等布置在屏的下部。试验部件和连接部件的安装中心线离地面高度不宜低于350mm。
正面凸出布置的继电器屏下面离地面250mm处应设一孔洞,供试验时穿线之用。
继电器屏背面宜设双开门。
回复
zyzylz
2005年04月13日 09:10:27
18楼







自己跟自己加分?
还有斑竹最好换个形象!嘿嘿!!!
回复
xsbb
2005年04月13日 09:20:58
19楼
什么叫防跳?试画一简图说明之.
我很想知道这一题的答案,请问那位好心人能告诉我啊!
回复
nlb
2005年04月13日 18:12:29
20楼
8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?
答:断路器控制回路需满足下列要求:
(1)能监视电源及跳、合闸回路的完整性。当断路器跳、合闸线圈接线或参数等原因使之监视困难时,也可不监视,但对直流电源的完整性应当监视。
(2)应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸应有明显信号。
(3)有防止断路器“跳跃”的闭锁装置。
(4)合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除。
(5)接线应简单可靠,使用电缆芯数最少。
回复
nlb
2005年04月13日 18:15:02
21楼

看一下二楼链接的帖子。