1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.

1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?
2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?
3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?
4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?
5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?
6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?
7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?
8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?
9.什么叫防跳?试画一简图说明之.
10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?
11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?
12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?
13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?
14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?
15.电流互感器的配置应考虑什么问题?
16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?
17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什么措施?
18.线路的自动重合闸回路二次设计中应满足哪些要求?
19.厂用备用电源自动投入的二次线设计原则是什么?
20.常用的灯光监视断路器控制接线中,信号灯及附加电阻应如何选择?
21.断路器的控制接线中,当有合闸、跳闸继电器时,该继电器应如何选择?
22.保护及二次回路中的信号继电器选择原则是什么?为什么往往都配有附加电阻?
23.试画出:发电机-三卷变压器组二次线回路熔断器的配子图?
24.熔断器熔件的额定电流如何选择?应注意什么?
25.电压互感器二次侧中性点接地方式有几种?各有何优缺点?分别用在什么电压等级?
26.二次线设计中,端子排的设计应注意些什么?应遵循什么原则?
27.对继电保护装置的基本要求是什么?
28.试述一台500/220kV联络变压器的保护配置?并说明各套保护的作用(三相变压器)?
29.试述一台300MW发电机-变压器组(升压500kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
30.试述一台125MW发电机-三卷变压器组(升压22/110kV)的保护配置,并说明各套保护的作用?
31.200MW及以上机组、保护装置出口回路应如何考虑?
32.高压断路器的失灵保护接线有什么具体要求?
33.10/0.4kV厂用低压变压器(Y/Y-12)的保护配置及整定原则?
34.蓄电池容量选择应满足哪些条件?
35.采用有端电池的直流系统,存在什么弊病?
36.对发电机励磁系统有何要求?试简述之。
37.励磁回路中的灭磁电阻应如何选择?
38.直流系统中蓄电池组数决定的原则是什么?
39.试绘出发-变组(Y-Δ)升压220kV同期系统图(按单相同期)。
免费打赏
heshuiyi
2005年04月14日 10:29:18
22楼


答案好像不是很对哦????

回复
nlb
2005年04月16日 10:55:39
23楼
9.什么叫防跳?试画一简图说明之
答:所谓“跳跃”,是指断路器在手动或自动装置动作合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,而此时又发生故障使保护动作跳闸,就会出现断路器多次“跳——合”的现象。
所谓“防跳”,就是在断路器操作接线上采取措施,一般是设置一个防跳继电器KAM(以前称为TBJ)以防止这种“跳跃”发生。
回复
nlb
2005年04月16日 11:18:52
24楼

如下图:
当断路器误合到故障线路而使保护动作跳闸时,跳闸脉冲使KAM1启动,使KAM5断开合闸回路,KAM4、KAM6 闭合自保持。当合、分闸脉冲都消失后,KAM2、KAM3解除自保持,防跳继电器返回。
回复
nlb
2005年04月16日 16:59:58
25楼
10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?
答:断路器的防跳回路,通常采用电流启动电压自保持的防跳接线。
(1)由电流启动的防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间。
(2)一般利用防跳继电器的动合触点,对跳闸脉冲予以自保持。当保护跳闸回路串有信号继电器时,该防跳继电器触点应串接其电流自保持线圈。当选用的防跳继电器无电流自保持线圈时,亦可接适当的电阻代替,电阻值应保证并联的保护出口信号继电器能可靠动作。
回复
nlb
2005年04月16日 17:17:20
26楼
23楼的图容易烧跳闸线圈,下面的图好一些。
回复
nlb
2005年04月17日 08:35:31
27楼
11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?
答:在3/2断路器接线中,按每串中的元件可分为线路串和线路变压器串两种类型。线路串包括三台断路器和两条线路;线路变压器串包括三台断路器、一条线路和一台变压器(可为联络变压器、厂用高压变压器或发电机变压器组),各串均有五个元件,每串中的线路或变压器回路都与两台断路器相连。 因此,将每个回路的保护从属于哪一台断路器都不适当,而需要将每串分成五个安装单位并且分别设置熔断器供给其二次回路。断路器安装单位包括本断路器的控制、信号和测量回路。线路、变压器或发电机变压器组安装单位包括其继电保护、测量和重合闸回路等。这样划分可以减少二次回路的相互牵连,较好地解决了一个元件停运时 与另一个运行元件分割不开的困难。
回复
nlb
2005年04月20日 17:52:25
28楼
12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?
答:隔离开关操作闭锁的要求:
(1)防止带负荷拉合隔离开关,故其控制接线必须和相应的断路器闭锁。
非人工操作的隔离开关,在操作接线回路中设闭锁接线;对就地人工操作的隔离开关,设电磁锁闭锁回路。当操作闭锁涉及设备很多或接线很复杂而影响闭锁的可靠性时,也可用程序锁或其它有效的闭锁措施。
(2)防止带电合接地刀闸或接地器,防止带地线合闸。
110kv及以上电压的按设两组接地刀闸考虑,设LB-7有电闭锁继电器作监视母线有无电压用。当母线确无电压时,才允许操作母线接地刀闸。在母线接地刀闸合上时,不允许母线的任何隔离开关合闸。
对220kv的接地刀闸考虑为手动操作、三相机械联动。因此,每组接地刀闸只设置一只电磁锁。对330kv~500kv的接地刀闸,每相设一手动操作机构,每相设一电磁锁。
隔离开关与接地刀闸之间有机械闭锁时,为简化接线,在它们之间不设电气闭锁回路。
(3)旁路隔离开关的闭锁接线原则:
a.各线路或变压器的旁路隔离开关只允许操作其中的一付,且必须在旁路断路器断开及其旁路母线隔离开关合闸时才可操作。对于线路旁路隔离开关,必须在其出线接地刀闸断开时才可操作。
b.旁路断路器的旁路母线侧隔离开关,必须在旁路断路器断开 及连接为母线联络运行的隔离开关断开时才可操作。
c.旁路回路的旁路母线侧接地刀闸,必须在旁路断路器旁路母线侧的隔离开关断开时才可操作。
d.旁路回路的旁路断路器的接地刀闸,必须在旁路断路器及其旁路母线侧的隔离开关断开,且连接为母线联络运行的隔离开关断开时才可操作。
(4)防止误入有电间隔。
网门关闭或开启时必须保证网门内电气设备不带电。网门开启后电气设备必须接地,网门关闭后接地线必须拆除,最简单可靠的办法是采用机械闭锁。如果是开关柜,应由制造厂在结构设计时完成。如为装配式配电装置,建议在配电装置施工时装设机械闭锁装置,也可以在电气接线上加入网门的联锁触点。
与一次回路直接有关 的隔离开关全断开后,仍难于判断该回路是否确实无电时,例如线路隔离开关的外侧,建议在有电的地方装设三组“有电指示”器。但有电指示器是一种警告信号,应有警告牌加以说明。当有电信号灯亮时,禁止入内;信号灯灭时,仍应验电,验明确实无电时才能入内。

以下图为例说明220KV双母线带旁路的接线在检修断路器1QF时的操作过程及闭锁关系:
假设系统运行时由220kv母线I段供电,则隔离开关1QS、5QS合上,2QS、7QS、3QS、4QS、6QS断开;断路器1QF合上,2QF断开;接地刀闸01QS~06QS全部断开。
如要退出1QF,首先合上3QS、6QS,然后合上2QF对旁路母线充电。充电完成后断开2QF,合上7QS,再合上2QF。旁路母线向负荷正常供电后,断开1QF,然后断开5QS、IQS。验电后,合上接地刀闸01QS、03QS。
配出回路:
1QF与1QS、2QS、5QS闭锁;01QS、03QS与1QS、2QS、5QS闭锁;05QS与5QS、7QS闭锁。
旁路回路:
7QS与其它配出回路的旁路隔离开关闭锁;7QS与3QS、4QS、6QS闭锁;7QS与2QF闭锁。
其它与配出回路类似的闭锁关系从略。
回复
nlb
2005年04月21日 11:47:03
29楼
13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?
答:由于运行人员往往需要就地监视隔离开关触头在操作后接触是否良好,此外,为了简化二次接线及节约控制电缆等原因,所以在发电厂和变电所中的隔离开关大多数仍为就地操作。
一般对330~500kv 倒闸操作用的隔离开关应能远方及就地操作,检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作。
220kv及以下电压的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作。
对发电厂和变电所的330~500kv倒闸操作的隔离开关为远方及就地操作时,其220kv 倒闸操作的隔离开关也可远方及就地操作。
当就地操作的隔离开关采用动力操动机构时,操作地点可根据运行需要按间隔适当集中。
目前对110~220kv电磁式电压互感器回路的隔离开关,宜远方操作。

回复
nlb
2005年04月22日 17:48:20
30楼
14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?
答:发电厂的中央信号系统应具备下列功能:
(1)中央信号应能保证断路器的位置指示正确。对单灯控制音响监视接线应能实现“亮屏”(即断路器位置指示灯亮)及“暗屏”(运行时断路器位置指示灯暗)运行,根据需要可以任意选择一种,谓之位置信号装置。
(2)断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号(蜂鸣器),并使相应的位置指示灯闪光,谓之事故信号装置。
(3)发生故障时,能及时发出区别于事故音响的另一种音响(警铃),并在光字牌上显示故障的性质,谓之预告信号装置。
(4)大型电厂及变电所发生事故时,应能通过事故分析信号迅速确定事故的性质。
(5)对事故及预告信号装置及其光字牌应能进行是否完好的试验。
(6)当发生音响信号后,应能手动或自动复归音响,而故障性质的显示灯仍保留。
(7)对于其它信号装置,如指挥信号、联系信号和全厂故障信号等,可根据需要装设。其原则为,应使值班人员能迅速而准确地确定所得到信号的性质和地点。

回复
nlb
2005年04月24日 16:00:48
31楼
15.电流互感器的配置应考虑什么问题?
答:电流互感器配置应考虑以下问题:
1)应满足测量仪表、保护和自动装置的要求。
2)用于保护装置时,应尽量消除主保护的不保护区。
3)对大接地短路电流系统,一般按三相配置;对于小接地短路电流系统,依具体要求按两相或三相配置。
4)用于自动 调整励磁装置时,应布置在发电机定子绕组的出线侧。
回复