现在有2台75KW的电机启动,我只用95mm2的三相电源线,N线和地线都只用6mm2的可以吗?因为零线是用在控制电路里,控制电路的用电量好少的!请专家指点下

现在有2台75KW的电机启动,我只用95mm2的三相电源线,N线和地线都只用6mm2的可以吗?因为零线是用在控制电路里,控制电路的用电量好少的!
请专家指点下
免费打赏
混在电气
2008年11月29日 11:16:59
2楼
一根95的带两个75的电机,如果同时运行是不行的。另外,N和PE线按现行规范要求,75的电机的不应小于相线的一半。
回复
lgylgfly
2008年11月29日 18:12:10
3楼
根据我的经验,95mm2电缆带2台75KW电机完全可行