高规7,6,2条文的困惑~~~
djlchina
djlchina Lv.2
2005年04月02日 18:25:36
只看楼主

条文:7,6,2 建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用火扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:7,6,2,1 。。。。7,6,2,2 走道,办公室和旅馆的客房;7,6,2,3。。。。。。。。。。。。。。困惑:1,26层普通住宅,18层商住楼,均为一类,是否走道和前室应该设喷淋?2,如果消防部门同意26层普通住宅的走道和前室可以不设喷淋,那么18层商住楼的走道和前室是否也可以不设呢?

条文:
7,6,2 建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用火扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7,6,2,1 。。。。
7,6,2,2 走道,办公室和旅馆的客房;
7,6,2,3。。。。。。。。。。。。。。
困惑:
1,26层普通住宅,18层商住楼,均为一类,是否走道和前室应该设喷淋?
2,如果消防部门同意26层普通住宅的走道和前室可以不设喷淋,那么18层商住楼的走道和前室是否也可以不设呢?
我做的26层普通住宅和18层商住楼的走道和前室都没有设喷淋,也都通过了消防评审和建委审图。但是请教这个问题各个地区有没有具体的说法或者结论?
免费打赏
飞鱼
2005年04月02日 21:38:36
2楼
做过18层商住楼,走道和前室没有做喷淋
应该是不用
回复
bbc775821
2005年04月03日 15:54:21
3楼
设置没错,我们这设置的,也没多少啊,何必苦恼呢
回复
hefanrong2015
2005年04月03日 20:23:53
4楼
26层普通住宅,18层商住楼,均为一类, 属于建筑高度不超过100米的,走道和前室可以不设喷淋,但是是公共活动用房应该设
回复
hefanrong2015
2005年04月03日 20:25:32
5楼
走道和前室没有空气调节可以不设
回复
工业水友
2005年04月03日 22:50:36
6楼
我同意楼上的说法,我原来做过一中央空调系统的就要设置.
回复
ouyibing
2005年04月03日 23:35:50
7楼
26层的普通住宅可以不设,但18层的商住楼却一定要设的。
回复
djlchina
2005年04月04日 08:26:13
8楼
第 7 楼

26层的普通住宅可以不设,但18层的商住楼却一定要设的。


请教7楼,为什么商住楼一定要设?我认为根据建筑性质和火灾危险性,两者的住宅部分没什么不同啊!商住楼的住宅部分和商铺以防火墙隔开,耐火时长不小于2小时,走道上的喷淋也就只是管一小时啊!
回复
applan
2005年04月04日 09:14:21
9楼
我觉得都要设置。

规范中“除去”的指“不宜用火扑救的部位”,而不是普通住宅全部,

26层普通住宅,18层商住楼属于一类高层,上面住宅的走道、前室要做,
回复
huhu8107
2005年04月04日 09:34:38
10楼
既然属于一类高层了,就应该设置了。不然可能验收时过不掉
回复
hujl2001
2005年04月04日 09:37:21
11楼
本人认为一类的住宅,走到和前室需要设置喷林的,18层的商住楼一定要设的。
回复