如题,我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!:kiss:
如题,我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!:kiss:
2楼
1.散热器、地暖,是两种不同的用热方式;
2.连续供热、间歇供热是供热方式。
改是肯定可以的。
回复
3楼
没懂,意思是互不影响?那一般地热设计是按怎样的热源条件设计的呢?
回复
4楼
地暖的特性就是有蓄热能力,可以间歇供热,而且需要的供水温度低。
但地暖需要的循环量大,阻力也大(水可能走向阻力小的暖气片)你要该地暖也有可能造成家里不暖换;
假如家里不热,物业上会以私自该地暖推卸责任。
该地暖家里会很干燥,要买加湿器。现在有些暖气片也做的挺漂亮的,建议不该。
回复
5楼
:victory: :kiss: :call: 明白了,不过我们的物业公司我认识,关系还不错,物业这块不是问题。不过这个干燥问题是个问题,我再考虑一下,还有什么问题吗
回复
6楼
要将地暖的缺点:最要紧的就是地面要保持清洁——有人说:地面上的微观的尘埃会悬浮在空中。
回复
7楼
如果:
1.能保证水温不超60度
2.改造后阻力不大到影响流量
就没有问题,只看个人的观点了
回复
8楼
当然能改,也只需一个前提:物业必须同意。就这一条。
改法:
1.怎么施工我就不说了。
2.方案:
a.使用二通阀,或三通阀控制供水温度;二者有些差异,原理基本相同,都是使用温控器控制二通阀或三通阀,水泵进行流量控制,从而控制室内盘管中热媒温度,做到不过热;
b.使用带回水温度控制的室温控制器,这个方法也是控制流量的,不过装置的安装部位和a法完全不同。
说明:
1.简图我就不画了,以上内容仅供决策,楼主决定后找专业人员安装即可;
2.建议采用a方法;b方法的话,楼主家应该加个小泵克服新增的阻力,否则可能应流量不足而不热;
3.采用a方法(或加泵)后对其他用户有间歇型不利影响,因此要和物业搞好关系;
4.再说个方法,直接从立管上接分集水器,二者加旁通管,主管不安电动阀或温控阀及水泵,使用手动调节,各支路可以只安手动阀,也可安装带温控器的电动阀。这个方法我觉的不太好,不过有这么干的,实际中也有用的。
小可愚见,恭候大家点评!
[
本帖最后由 zqbxlk 于 2009-1-9 17:24 编辑 ]
回复
9楼
地热有供热水温的要求。一般不能超过六十度。间歇供暖供热温度都比较高。应了解温度后在考虑是否更改。温度过高会对地热管道的寿命有影响。
回复
10楼
地热的水温运行是不超过60,并不是引入不超过60,用8#方法可实现同一系统中(95/70)与散热器的混合安装。
回复
11楼
感谢以上网友的热心解答,学习了。不过我不想加泵,加泵有噪音,最主要是要费自己家的电啊,不加泵会有问题吗?我们系统是11层,我家在4层
回复