请教高手,地热采暖是不是需要热源24小时供热啊?
zhdp2000918
2008年12月01日 10:30:56
来自于采暖供热
只看楼主

如题,我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!:kiss:

如题,我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!:kiss:
免费打赏
zqbxlk
2009年01月18日 11:25:43
12楼
最好加泵,而且泵不是一直运行的,晚间,中午睡觉的时候肯定不启动,
不加的话,因为地暖阻力相对散热器大,在改造工程中,以我目前的经验不敢说热或不热!这个还请过往高手说说。
回复
yanlufeng
2009年01月19日 14:54:53
13楼
楼主;散热器采暖的热源是燃煤锅炉,最低供水温度在65度以上。地热供暖一般说来45--55度,最高60度。
一定不要将散热器采暖改为地热供暖!
地热供暖的材料不是金属的,是PE管。如果改了,地热管的寿命要降低40--50%。散热器采暖不管有什么问题都可以解决。一定不要将散热器采暖改为地热供暖!
当然,如果热源不是燃煤锅炉,而是地源热泵,那就必须改为地热供暖!
回复
zqbxlk
2009年01月20日 10:16:57
14楼
不知楼上为何重发帖子??
另外为何没有版主过来总结一下???
楼主去邀个版主过来总结一下,或这说下你的最后决定吧!
如果我是你,我会买新型散热器,铜铝的或接近工艺性的铸铁散热器(也就是国产的工艺性铸铁)的散热器,请个懂暖通的重新布置一下(如有必要),做到散热器与室内装潢相融合,我觉得这样更好些,地暖么,干燥,飞灰,地板变形之类的都不是大问题,但个人觉得不好,辐射对身体有没有不利影响,不好说。
回复
sioml
2009年01月20日 11:23:55
15楼
建议不改造做地暖,因为供水温度有区别(地暖是45-50摄氏度,暖气片>65摄氏度),安装时需要定制混水装置(如:卡莱非的混水阀),另需要增加循环泵(如:威乐),因为地暖管道多为16或20,这样阻力比较大靠集中供水是无望了,当然这类型的小泵,噪音可以忽略不计,再根据你房型设计用几路的分水器,pe管道质量要好(如:瑞好,曾见过用16的铜管烤弯做的地暖,叫汗啊。)。致命的问题是你家的是锅炉房间歇性供暖,如果间歇时间在半小时以上,完全不要考虑,难热,真得很难热。在南方(如:上海),140平的地暖利用燃气锅炉(如:威能)必须持续供暖,一月的燃气费大概5000块左右。然后地暖的开启时间必须提前两天左右,要开就按月为单位,关闭后最多维持你四小时的温度(必须要较好的外墙保温),开开停停就不要了,它不是空调。家里的地板还要耐高温。暖气片吧,还是暖气片好。本人已在南方做了一百余套地暖工程,家用得,商用配套都有,感觉就是奢侈品,烧钱的料。不过说回来,要是施工工艺和材料没问题,效果很好人很爽。

[ 本帖最后由 sioml 于 2009-1-20 11:25 编辑 ]
回复
qrhui2006
2009年01月23日 19:48:02
16楼
看个人喜好吧。改地暖是没问题的,由于是间歇性供暖,盘管间距要小、每路管长要短,管材应使用PE-Xa或PB,绝热层应使用挤塑板。
回复
andylilei
2009年01月23日 21:42:48
17楼
散热器供回水温为95 ---70,地暖是60---50,如果你们的水温是80度左右,千万别改,这是原因一。你应该是偏南方的用户,地暖的维修很不方便的,我支持不改
回复
xierew
2009年02月01日 09:49:10
18楼
可以改,不过得注意水温,免得出问题
回复
wmjdzh
2009年02月01日 11:13:51
19楼
:) 建议不要将散热器改为地暖采暖,原因如下:
1、原定采暖温度高,将高温的热水转换为低温的热水进行应用,不但要转换,增加阀门和设备,而且降低了能量的利用率;热源如果是地缘热泵系统,当然首选地热采暖。
2、将散热器改为地热采暖,而热源按散热器采暖运行,势必会影响地暖的适用寿命。
3、地热采暖初投资比较高,再者虽然地热采暖有蓄热功能,对于间歇供热而言,这即是它的优点,也是他的缺点。不像散热器那样热的快、凉的快,而热源运行是按散热器设定的,运停的时间段对地热采暖并不利。
4、虽然地暖阻力可以用加泵的方法来解决,但如果泵选者不当,势必会影响邻居家散热器的流量,影响散热量,这样会影响邻里关系。
以上只是本人的拙见,仅供参考。
回复
zhb1224
2009年02月01日 11:29:11
20楼
地热有供热水温的要求。一般不能超过六十度,住宅不能超过五十度。间歇供暖供热温度都比较高。应了解温度后在考虑是否更改。温度过高会对地热管道的寿命有影响,系统阻力也是个大问题,楼板承重,加隔热板也是必须的,否则,楼板钢筋 热胀冷缩的效果能下死你。
回复
z21552667
2009年02月01日 13:55:27
21楼
想怎么做都是可以的。其实散热器挺好的,家装散热器做的很精致
回复

相关推荐

APP内打开