请教0.2S级电流互感器的误差限值
lk_001
lk_001 Lv.2
2005年04月03日 23:18:40
来自于变压器
只看楼主

精度为0.2s的CT偏差为多少?两只电流互感器串联或者并联对负载的影响?

精度为0.2s的CT偏差为多少?两只电流互感器串联或者并联对负载的影响?
免费打赏
lengbing
2005年04月03日 00:29:12
2楼
偏差查样本可知,至于二次绕组的串并联,可看成电池的串并,串联时二次负荷可增大一倍使用。
回复
nlb
2005年04月03日 07:07:25
3楼
精度0.2级表示互感器的电流误差是0.2%;互感器串联其二次阻抗增加一倍,二次电流不变;并联其二次阻抗不变,二次电流增加一倍,不过还未见过二次并联使用的。
回复
lk_001
2005年04月03日 10:55:05
4楼
0.2s级的误差是多少啊?谢谢上面的两位.
回复
互感器
2005年04月03日 17:57:33
5楼
对于满足特殊使用要求(着重用于与特殊电度表相连接,这些电度表在0.05~ 6A之间,即额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能作准确测量)的0.2S 级和0.5S级电流互感器,在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间的任一值 时,其额定频率下的电流误差和相位差应不超过下表所列限值。这些准确级主要 用于额定一次电流为(25)、50A和100A以及其十进位倍数,额定二次电流为5A 的互感器。
回复
xazxy
2005年04月04日 01:17:49
6楼
正负0.2%呀,不是前边已经说了吗
回复
互感器
2005年04月04日 18:08:44
7楼
国标1208-1997对0.2S级互感器的误差的具体要求如上所示
回复
超龄不惑驹
2005年04月19日 20:23:33
8楼

有啊,比如变压器差动保护就有电流互感器二次并联使用的情况(水电站扩大单元)。
回复
nlb
2005年04月20日 18:24:53
9楼
有啊,比如变压器差动保护就有电流互感器二次并联使用的情况(水电站扩大单元)。
差动保护中不是互感器并联使用。
回复
zqhnom
2005年05月02日 19:40:54
10楼
那么差动保护是怎么样 的?
回复
nlb
2005年05月03日 08:53:33
11楼
互感器并联使用,是指其一次绕组直接串联,二次绕组直接并联的使用方法。
而某些简单类型的差动保护,虽然其CT的二次绕组并联了,但一次绕组却并不是直接串联。比如高压电机的差动保护,其一组CT要接在电机出线端,而另一组CT要接在电机中性点。
至于大多数的差动保护(特别是变压器),其CT的二次绕组也不是直接并联的,它们都要接入差动继电器的不同端点。
回复

相关推荐