我家在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有17、8度,夜里能降到15度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
我家
在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有
17
、
8
度,夜里能降到
15
度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准
18
度加减
2
度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1
。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2
。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3
。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳,
150
平方米的房子,从地热分配器中只引出
3
条管,每条管的长度短的是
113
米
,长的是
117
米
,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是
5
路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1.
加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2.
再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!
![test2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
太感谢啦。
如果加循环泵,加在进水口和出水口都可以吗?看我家的管道,貌似加在进水口容易些。
请哪位给个权威指教。
多谢楼上各位大哥兄弟。
回复
13楼
看来还是家装最好了,地暖的回路长度在七八十米左右最好了吧,管间距在225mm的话热量应该是可以达到的。
回复
14楼
是啊。他们给弄个350MM。真是不负责任
回复
15楼
地暖的环路堵塞了,
1.关闭总回水阀门,
2.只开启一个环路,打开供水管,将环路的堵塞物冲出去,就好了 我家的昨天才冲过,效果很好,因你家处于环路末端,流速小,污物容易积累。看照片。
回复
16楼
我家在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有17、8度,夜里能降到15度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标 ...
请问楼主你的问题解决了吗?
1、供水管热,回水温,说明循环不好,按15楼所说看看地暖管是否堵塞。
2、过滤器至分水器之间的回水管是否堵塞。
3、若一切正常就是末端压力低,加个循环泵看看。
回复
17楼
这些办法都试过了。还是不行。
感觉主要是设计问题。管间距太大。
混帐设计师。
回复
18楼
我是刚入这一行的,进来学习学习,望各位多多指点指点.
回复
19楼
间距过大。地板表面温度如何?
回复
20楼
试着增加一下供水温度,问题是管间距太大,管路长度太长,根据经验估算,你的房型应该用五个支路的分水器,每个支路在100米左右。
你们的房子是那个公司设计的,抵制一下他们。