请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:01:20
来自于采暖供热
只看楼主

我家在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有17、8度,夜里能降到15度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:

我家 在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:


1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?

2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?

3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?



附件:地暖管道铺设设计图test2.JPG

请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。

这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。

诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。


就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:

1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。

2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?

冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!

test2.JPG

免费打赏
cxj3144214
2009年01月13日 16:27:32
22楼
首先要知道,和你家同样条件的另外一家是什么情况,如果他家没问题,那就可能是施工的问题,测一下供回水温度,看温差是多少,看是否在正常范围内。如果管道有杂物的话,温差会增大。我认为节能住宅,你家的管道间距是满足要求的,管道长度也基本没问题。
回复
blackrock_0531
2009年01月14日 10:46:41
23楼
很多方法大家都说了,但是我想了想,会不会是屋顶的保温性能低,你问下其他的顶层,如果大家都很热就你不热的话,那就是管路流量问题,如果大家都只有17、18度,那就应该是保温问题了
回复
biggoldtiger
2009年01月14日 12:05:20
24楼
采暖管道立管末端,循环压力问题,摸摸楼下各层回水热不热,如果楼下热,将楼下各层回水关小一些看看效果,楼下回水温度高,密度小,影响楼上回水回流。
回复
biggoldtiger
2009年01月14日 12:10:01
25楼
别人家是五个回路,回水较快,回水温度高,你家3各回路,管道长回水慢,回水温度低,造成阻力大
回复
cys2221
2009年01月14日 13:43:03
26楼
你的供回水温差大,回水温度很低,说明系统阻力比较大,所以肯定不热,但是这种采暖系统最好也不要调到那么高的温度。25度太浪费了!人体的舒适温度是20度左右!所以你如果增加个25-60的泵应该会改善的!
回复
p8477
2009年01月14日 16:31:23
27楼
这个我不是太懂,来凑个热闹,不过看见你的问题,觉得听同情的
回复
frx0407
2009年01月14日 19:12:34
28楼
应先测供回水温差,围护结构的传热系数,计算一下室内的负荷,再核算一下现有系统所能提供的热量后,再找原因.
回复
长门
2009年01月15日 15:07:36
29楼
我觉得这个版主有点问题??人家27楼的不懂还不能说句话了??什么世道。。。。。。。
回复
shgaoxz
2009年01月21日 15:33:02
30楼
加泵倒是可以,运行费用谁负担?还是加散热器吧,并联,两个环路,散热器阻力应该比地暖阻力小。
回复
ttchangtai
2009年02月09日 09:29:39
31楼
你所介绍的现象,在我所在的小区也存在,分析原因主要有以下几点:
1、换热机组循环泵流量不足,导致末端不热。
2、供回水压差太低,动压设定过低。
3、回水管道局部堵塞。
4、系统平衡调节不好。
5、用户室内管路分配不合理,管路太长,间距太大。
6、系统存在气阻现象。
建议查找问题存在的主要原因,不要盲目的进行加泵处理。
回复