我家在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有17、8度,夜里能降到15度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
我家
在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有
17
、
8
度,夜里能降到
15
度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准
18
度加减
2
度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1
。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2
。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3
。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳,
150
平方米的房子,从地热分配器中只引出
3
条管,每条管的长度短的是
113
米
,长的是
117
米
,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是
5
路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1.
加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2.
再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!
32楼
不知道你家的问题解决没有。
依我看,你该把你所在的城市告诉大家一下,这样本市的设计人员就可以看一看你家的地暖管道到底少不少,还有你家楼下(同一供回水立管)的情况,户型和你家一不一样,分多少环?只用了解相关情况才能说是管子布少了还是系统的资用压力比较小,一般情况设计人员都不会把负荷弄的太小,也就是说单元总的负荷流量不会少,只是分配出问题。还是不要急着装暖气或水泵。还有光冲洗管道不行还要看一看,回水阀门,有没有手柄在动可阀座没有升降的情况。
回复
33楼
管距实在太大了,顶楼还要放这么大,设计真的不负责任!
回复
34楼
你房间是最不利条件。首先一:冷负荷较大。二:水力为最不利条件。和你同样条件的房子如果供暖效果好的话,那就可能是水堵了。
论坛中加泵的言论较多,我比较赞同。
解决方案:一、看是否堵了;二、加水泵。
回复
35楼
你家地热盘管间距太大,分水器环路太少,管线过长了.
回复
36楼
加泵可以,但是不要对邻居产生影响啊,选泵要选准,扬程不能太高。流量在2m³左右
回复
37楼
管间距太大了 一般200~300
回复
38楼
如果不是供回水压差小的话,那就是管路阻力过大,加循环泵虽然要花钱,但是最起码会暖和一些
回复
39楼
规范中规定是盘管不得大于120米,但我们设计中通常盘90米左右。你这倒好,盘了117米。无语了。
回复
40楼
管路少导致管线长,每路80-100为宜,都快超120的最大允许长度了;间距也不合适,有点太大了,山墙都得150,中间200,厨卫100合适。
回复
41楼
谁给你们家做的地暖啊,顶楼的间距都能布置到350,的确是太大了,那么大的房子才做了三个回路
回复