请教:负荷计算是否正确
zlm750303
zlm750303 Lv.2
2005年04月03日 14:41:34
只看楼主

一栋1000M2的会议中心负荷计算,可以用下面的方法吗?1000*100W/M2*0.8系数=80KW.酒店21800M221800*120W/M2*0.8=2092.8KW以上的我只知道面积,其他数据的不知道.请各位高手指点一下,谢谢!

一栋1000M2的会议中心负荷计算,可以用下面的方法吗?
1000*100W/M2*0.8系数=80KW.
酒店21800M2
21800*120W/M2*0.8=2092.8KW
以上的我只知道面积,其他数据的不知道.
请各位高手指点一下,谢谢!
免费打赏
zxc__213
2005年04月03日 15:46:20
2楼
我认为你是对的,我在一本建筑设备的一本书看到关,但是为什么要一个同时系数呢??还有我也想问问是不是大部份建筑电气在设计中可以用面积的关系得出负荷啊!!!!!!!!
回复
han2003
2005年04月03日 15:51:18
3楼
单位功率取得我觉得有点高了,你看看技术措施吧
回复
zlm750303
2005年04月04日 07:56:34
4楼
我有看到的技术措施里面,酒店为120-140W/M2,会议中心为100W/M2,不知道你那里的是多少啊
回复
ruoranmasm
2005年04月04日 09:25:59
5楼
单位指标法计算不用乘以系数。
回复
han2003
2005年04月04日 13:45:41
6楼
旅馆取40-70w就可以了,办公取40-80w,商业:一般的40-80w,大中型:70-130
这种算法经验程度很高,以前的都是套用香港,日本的数据,导致大多数大楼的变压器选的都大